> Не работает теплосчетчик из-за большого протока воды
BonPary
сообщение 13.12.2012, 16:14
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 16.5.2009
Пользователь №: 33591



Здравствуйте. Подскажите в чем может быть проблема? По ТУ здание потребляет 350 кВт тепловой энергии и системы (отопление, вентиляция, ГВС) рассчитаны на эту нагрузку. В ЦТП на здание установлен теплосчетчик ВИС.Т-ТС. В данный момент функционируют только системы отопления и вентиляция на 50%, но от производителя тепловой энергии (ЦТП) поступила претензия о том, что теплосчетчик не работает так как сильно большой проток воды, более 16 м3/час. Ранее все системы здания были с естественной циркуляцией воды, сейчас из-за перехода на пластик и горизонтальную разводку, на отводах на отопление и вентиляцию установлены циркуляционные насосы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- BonPary   Не работает теплосчетчик из-за большого протока воды   13.12.2012, 16:14
- - den.mgn   Для того что бы что-то Вам сказать, надо знать дав...   13.12.2012, 16:41
- - испытатель   Про какую проблему вопрос. А система горизонтальна...   13.12.2012, 16:50
- - BonPary   Система горизонтальная, двухтрубная. Производитель...   13.12.2012, 17:06
|- - den.mgn   Цитата(BonPary @ 13.12.2012, 20:06) давле...   13.12.2012, 19:33
- - инж323   А о какой еще такой естественной циркуляции в СО р...   13.12.2012, 17:29
|- - Крестьянин   Цитата(инж323 @ 13.12.2012, 18:29) А о ка...   13.12.2012, 19:06
- - Dede   Цитата(BonPary @ 13.12.2012, 17:14) Ранее...   13.12.2012, 17:52
- - испытатель   При двухтрубке на завышенном расходе неизбежно буд...   13.12.2012, 18:12
- - BonPary   Добрый день. По состоянию на сегодня, Т1=70 град, ...   14.12.2012, 10:03
|- - den.mgn   Цитата(BonPary @ 14.12.2012, 13:03) Добры...   14.12.2012, 21:22
- - Марина Sh   Цитата(BonPary @ 13.12.2012, 19:14) посту...   15.12.2012, 8:27
- - Altelega   Вы как будто увеличили нагрузку, а с теплосетями н...   15.12.2012, 11:37


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 13:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных