aleftina Можно ли считать 2 сообщающихся резервуара наружного пожаротушения за один 14.12.2012, 7:59 Marsel84 СП 8.13130.2009 п.9.7 14.12.2012, 8:37 aleftina п. 9.7 Общее количество резервуаров одного назначе... 14.12.2012, 9:16 Marsel84 Сам задумался Делал схемы 2+2 и 4+4, 2 и 4 резерву... 14.12.2012, 9:51 aleftina А в Ваших схемах 2+2 и 4+4 все резервуары между со... 14.12.2012, 10:37 Marsel84 Скину сейчас пример , а то запутаемся 14.12.2012, 10:42 aleftina Пожалуйста, если Вам не трудно... 14.12.2012, 10:48 Marsel84
п.4 -насосная 14.12.2012, 10:53 Marsel84 Задвижки все открыты,те что идут на п.4(насосная).... 14.12.2012, 11:00 aleftina Спасибо. Т.е. у Вас они объединены в один узел...... 14.12.2012, 11:14 Marsel84 Принято 4 по 100 м3,значит 25%.
п.1.-Можно
п.2-Не ... 14.12.2012, 11:36 aleftina У нас в Сибири морозы -35 градусов, электроны в се... 17.12.2012, 5:42 Marsel84 Интересно.....Расстояние м/у резервуарами менее 20... 17.12.2012, 7:35 aleftina Т.е. теоретически видимо можно
По старому проекту... 17.12.2012, 7:58 Marsel84 Очень даже хорошо Пожалуйста 17.12.2012, 8:09 КреветкО Добрый вечер. Если два резервуара стоят впритык,ну... 8.7.2013, 21:29 Serg Ivanov Нет. 9.7.2013, 8:36 КреветкО Помогите тогда разобраться.1.А если резервуары рас... 9.7.2013, 21:25
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
Реклама
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7 Последние сообщения Форума
Книжная полка АВОК
Биржа труда АВОК
|
||||||||||||||
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2025, 0:12 |
| Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных |