> Можно ли считать 2 сообщающихся резервуара наружного пожаротушения за один
aleftina
сообщение 14.12.2012, 7:59
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103003



Здравствуйте. Помогите, пожалуйста!!!

У нас возникла проблема:

На территории имеется 3 противопожарных емкости – одна 85 м3 (больше 50% объема) и 2 стоящие рядом емкости по 70 м3 (т.е. каждая меньше 50%). Если эти две емкости сделать сообщающимися, можно ли считать их одним резервуаром?
Расчетный объем противопожарного запаса воды на территории - 162 м3.

В СНиП 2.04.0284 говорится:
9.29. Количество пожарных резервуаров или водоемов должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50 % объема воды на пожаротушение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- aleftina   Можно ли считать 2 сообщающихся резервуара наружного пожаротушения за один   14.12.2012, 7:59
- - Marsel84   СП 8.13130.2009 п.9.7   14.12.2012, 8:37
- - aleftina   п. 9.7 Общее количество резервуаров одного назначе...   14.12.2012, 9:16
- - Marsel84   Сам задумался Делал схемы 2+2 и 4+4, 2 и 4 резерву...   14.12.2012, 9:51
- - aleftina   А в Ваших схемах 2+2 и 4+4 все резервуары между со...   14.12.2012, 10:37
- - Marsel84   Скину сейчас пример , а то запутаемся   14.12.2012, 10:42
- - aleftina   Пожалуйста, если Вам не трудно...   14.12.2012, 10:48
- - Marsel84   п.4 -насосная   14.12.2012, 10:53
- - Marsel84   Задвижки все открыты,те что идут на п.4(насосная)....   14.12.2012, 11:00
- - aleftina   Спасибо. Т.е. у Вас они объединены в один узел......   14.12.2012, 11:14
- - Marsel84   Принято 4 по 100 м3,значит 25%. п.1.-Можно п.2-Не ...   14.12.2012, 11:36
- - aleftina   У нас в Сибири морозы -35 градусов, электроны в се...   17.12.2012, 5:42
- - Marsel84   Интересно.....Расстояние м/у резервуарами менее 20...   17.12.2012, 7:35
- - aleftina   Т.е. теоретически видимо можно По старому проекту...   17.12.2012, 7:58
- - Marsel84   Очень даже хорошо Пожалуйста   17.12.2012, 8:09
- - КреветкО   Добрый вечер. Если два резервуара стоят впритык,ну...   8.7.2013, 21:29
- - Serg Ivanov   Нет.   9.7.2013, 8:36
- - КреветкО   Помогите тогда разобраться.1.А если резервуары рас...   9.7.2013, 21:25


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 4:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных