> Вентиляторы подпора в машинном отделении лифтов
Зольников Михаил
сообщение 14.12.2012, 8:49
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Здравствуйте.
Имеется 17-этажный жилой дом.
Последний этаж – машинное отделение лифтов.
Запрещается ли размещать в этом помещении системы подпора в шахту лифтов и подпор в незадымляемые лестницы? Ищу пункт, где это разрешается или запрещается, но найти не могу. В п. 7.16 СП 7.13130.2009 ни «да», ни «нет» конкретно об этой ситуации.
Проект прошел госэкспертизу, смотрели также пожарные, вопросов по этому решению не возникло, но есть сомнения - допустимо ли это.

Лифты - пунктирные прямоугольники внизу плана, у опусков воздуховодов подпора.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  12345.pdf ( 70,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 132
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Зольников Михаил   Вентиляторы подпора в машинном отделении лифтов   14.12.2012, 8:49
- - Norb   Вы посмотрите где у вас расположены сами машинные ...   14.12.2012, 13:00
- - Зольников Михаил   Спасибо за ответ! Пока неизвестно, кто будут л...   14.12.2012, 13:42
- - Norb   Я тоже запретов не видел, но у нас всегда выгоражи...   14.12.2012, 13:53
- - EJIEHA   Ой не знаю, не знаю. У нас в своё время просто тра...   14.12.2012, 14:15
- - Зольников Михаил   Я сейчас смотрю – тоже не айс оборудование там… Од...   14.12.2012, 16:06
- - Norb   Я думаю если будут лифтовики возбухать лучше выгор...   14.12.2012, 19:37
- - Зольников Михаил   Спасибо большое за ответ   15.12.2012, 8:23
- - l-nikolaev   о\Похожая тема обсуждалась, и вро-де, бы проз...   19.12.2012, 16:14
- - инж323   автора проекта стоит пригласить на доставку нового...   19.12.2012, 17:54
- - Зольников Михаил   Мне всегда были любопытны люди-всезнайки с простра...   20.12.2012, 19:49
|- - инж323   Цитата(Зольников Михаил @ 20.12.2012, 20...   7.1.2013, 20:39
- - NikitaPetrovich   СНиП 31-01-2003 7.3.2 Вентиляционные установки по...   7.1.2013, 19:54
- - l-nikolaev   Цитата(Зольников Михаил @ 20.12.2012, 20...   8.1.2013, 19:57
- - Norb   Цитата(l-nikolaev @ 8.1.2013, 19:57)...   9.1.2013, 9:27
- - agel   зачем ставите противопож клапан на входе в лифтову...   9.1.2013, 14:11
- - olegall   Цитата(Зольников Михаил @ 20.12.2012, 19...   4.2.2013, 23:42


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 5:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных