Народ. Подскажите. Эксплуатирую ТП первый сезон. У меня получилось 15 контуров, правда периодично работают 13-15 (на двух стоят термоголовки). Насос стоит 25-75. Проблема в том что на коллекторе есть расходомеры, но по ним отрегулировать не получается т. к. они постоянно показывают практически верхнее положение на всех контурах (0,5), если убираю сетку из фильтра - проток подрастает на полностью открытых до 1,5, но таких контуров всего три, остальные зажаты почти до конца, если их приоткрыть проток опять валится почти до нуля. В доме, тем не менее, тепло - температуру держу 22,5-23,5 градуса, но получается такая ситуация - в коридоре, ближайшем к котельной температура 24-25, на удалённых участках - ниже, в одной угловой комнате выше 21 градуса не поднимается - на неё идут 14 и 15 контур. Предполагаю что проблема в насосе - не может продавить такое количество контуров (труба PEx 16, контуры примерно по 70 метров). Поменять насос не могу - он штатный в тепловой установке. Что порекомендуете? Стоит ли добавить ещё насос последовательно или параллельно? Ещё такой момент. Пол как-то совсем не тёплый, при температуре в комнате около 23 градусов температура пола около 24 - как-то не совсем комфортно... Дельта между подачей и обраткой от 8 до 10 градусов
|
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
sergeba Проблема прокачки - много контуров 15.12.2012, 10:48 Alex_ Что за насос такой? Что за установка? Фото выложит... 15.12.2012, 16:28 v-david проблема, скорее всего, в слишком разных длинах ... 15.12.2012, 17:04 sergeba Установка - тепловой насос NIBE FT 10кВт, штатно н... 15.12.2012, 19:18 jota Цитата(sergeba @ 15.12.2012, 9:48) Ещё та... 15.12.2012, 19:47 испытатель Присоединительные размеры насосов универсальные и,... 15.12.2012, 21:06 sergeba Цитата(испытатель @ 15.12.2012, 22:06) Пр... 15.12.2012, 23:00  Alex_ Цитата(sergeba @ 16.12.2012, 0:00) управл... 15.12.2012, 23:34 v-david Исходные данные:
Цитата(sergeba @ 15.12.2012,... 16.12.2012, 6:01 sergeba ТН 10кВт пока справляется, у него есть встроенная ... 16.12.2012, 11:11 sergeba Цитата(v-david @ 16.12.2012, 7:01) М... 16.12.2012, 13:34 Alex_ Нельзя не согласиться. 16.12.2012, 14:39 sergeba У меня есть насос Грюндфос Альфа2 25-40. У него за... 16.12.2012, 15:11 v-david Цитата(sergeba @ 16.12.2012, 13:34) Мне к... 16.12.2012, 16:00 sergeba А вдруг теоретический расчёт теплопотерь моего дом... 16.12.2012, 16:29 v-david У Вас сколько человек в доме живет? Они дышат - им... 16.12.2012, 17:20 Hapuga Цитата(v-david @ 16.12.2012, 18:20) ... 4.2.2013, 20:19 sergeba В доме живёт 3 человека и две собаки
Согласен, н... 16.12.2012, 17:42 v-david Как говорится, дай Вам Бог удачи. Опыт эксплуатаци... 16.12.2012, 18:42 sergeba Думаю всё-таки Вы больше "не в теме" чем... 16.12.2012, 20:33 v-david На Ваши 10 кВт, отбирая около 8 из грунта, получа... 16.12.2012, 21:28 sergeba Ну Вот, если обидел - извините. Я просто пытаюсь р... 16.12.2012, 22:21 azz1981 Похожая проблема. Если правильно понял, то
Видны т... 5.1.2013, 16:40 sergeba Если Вы внимательно почитаете предыдущие посты то ... 5.1.2013, 23:00 sergeba Цитата(v-david @ 16.12.2012, 19:42) ... 19.1.2013, 9:28 teploizol Я ,по своему опыту , сделал бы разделитель, да пос... 25.1.2013, 23:34 v-david sergeba, добрый день, я рад, что у Вас все работае... 26.1.2013, 8:00 v-david Цитата(teploizol @ 26.1.2013, 0:34) Я ,по... 26.1.2013, 8:06 teploizol Цитата(v-david @ 26.1.2013, 9:06) ош... 31.1.2013, 0:57 sergeba >При таких параметрах коэфф. ТНУ около 2,8, В э... 26.1.2013, 18:48 v-david Наверное да, мощность насоса земляного контура мен... 27.1.2013, 1:04 sergeba Всё это так... но я смотрю на соседей, которые пла... 27.1.2013, 1:21 Alex_ Можно второй насос подключить последовательно и бе... 31.1.2013, 21:02 sergeba Могу Вас заверить, я не понимаю проблемы "мал... 4.2.2013, 21:37 v-david Цитата(Hapuga @ 4.2.2013, 21:19) Уважаемы... 5.2.2013, 8:09 Alex_ Цитата(v-david @ 5.2.2013, 9:09) ...... 5.2.2013, 8:40 Hapuga Цитата(v-david @ 5.2.2013, 8:09) Хре... 5.2.2013, 11:48 v-david Цитата(Alex_ @ 5.2.2013, 8:40) А если нет... 5.2.2013, 17:34 Hapuga Цитата(v-david @ 5.2.2013, 17:34) Вс... 6.2.2013, 16:23 Cineman sergeba, осмелюсь высказать предположение, а Вы не... 6.2.2013, 0:13 v-david Цитата(Hapuga @ 6.2.2013, 17:23) Его 4-х ... 6.2.2013, 17:57 Hapuga Цитата(v-david @ 6.2.2013, 17:57) я ... 6.2.2013, 22:38 v-david Цитата(Hapuga @ 6.2.2013, 22:38) По геоте... 7.2.2013, 12:18 Alex_ Цитата(v-david @ 7.2.2013, 13:18) ув... 7.2.2013, 20:09 Hapuga Цитата(v-david @ 7.2.2013, 12:18) ин... 7.2.2013, 20:41 v-david Цитата(Alex_ @ 7.2.2013, 21:09) Позанудст... 8.2.2013, 0:00 v-david Цитата(Hapuga @ 7.2.2013, 21:41) На сколь... 8.2.2013, 0:10 Hapuga Цитата(v-david @ 8.2.2013, 0:10) вес... 8.2.2013, 13:23 v-david Цитата(Hapuga @ 8.2.2013, 14:23) Конечно ... 8.2.2013, 21:15 Hapuga Цитата(v-david @ 8.2.2013, 21:15) и ... 10.2.2013, 11:30 lovial О! Я придумал, как всех помирить... Надо на гр... 10.2.2013, 12:07 Hapuga Цитата(lovial @ 10.2.2013, 12:07) П.С. А ... 10.2.2013, 16:05 sergeba Цитата(Cineman @ 6.2.2013, 1:13) sergeba,... 10.2.2013, 15:14 Hapuga Цитата(sergeba @ 10.2.2013, 15:14) Hapuga... 10.2.2013, 15:53 sergeba Да, все ТП на одной гребёнке. Контуры разложены в ... 10.2.2013, 20:28 Hapuga Цитата(sergeba @ 10.2.2013, 20:28) Да, вс... 11.2.2013, 11:51 v-david Цитата(sergeba @ 10.2.2013, 16:14) V-davi... 13.2.2013, 0:25 sergeba Прошло два года. Полёт нормальный. Но проблема нер... 26.1.2015, 1:25
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума
|