> Проблема с Zelio Logic 2
Why?
сообщение 15.12.2012, 15:54
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 11.3.2011
Пользователь №: 97955



Добрый день. Имеется неисправность ПЛК Zelio logic SR2B201FU (220В, 12 входов, 8 релейных выходов). На ноуте Zelio Soft v4.5 (последнияя), версия firmware в контролере 4.04.
Ситуация такая - моя программа нормально заливается в модуль, режим RUN запускается без проблем.
Но программа прекращает выполнение, когда любой из дискретных выходов пытается включиться, включение выхода происходит где то на полсекунды и сразу выскакивает ошибка 58:
"(Ошибка присутствует во встроенном программном обеспечении (программное обеспечение, специфичном для контроллера) или на части аппаратных средств контроллера. Если ошибка появляется постоянно, перезагрузите встроенное программное обеспечение в модуле и приложение пользователя.)"
Дальше просто в программе обрезал связи от выходов - при любом изменении состояний входов ошибок нет. Короткого замыкания в нагрузке нет.

Дальше снял контролер из шкафа для проверки, и просто подал туда питание . Делаю примитивную программу на FBD - просто соединяю один вход с одним выходом связью. Заливаю, перевожу в режим RUN и сразу же подаю фазу на этот вход. На дисплее модуля видно что состояние входа изменилось, состояние выхода не изменилось, но главный экран мигает с периодичностью где то раз в секунду и слышны щелчки реле. Выход ничем не нагружен. Затем убираю сигнал со входа и главный экран возвращается в исходное положение - никаких ошибок как будто нет. Такая же ситуация со всеми остальными выходами - стоит только программе попытаться изменить состояние выхода - происходит тоже самое.

В чём может быть проблема? Что то можно ещё попробовать? Возможна ли несовместимость контролера старого выпуска (а этот экземпляр простоял в шкафу без дело несколько лет) с новыми прошивками? Или здесь чисто аппаратная проблема и решение - только замена модуля?

Сообщение отредактировал Why? - 15.12.2012, 15:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 1:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных