> мостик холода в вентиляции
VasiliAK
сообщение 16.12.2012, 10:19
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



столкнуля с проблемой промерзания коробов внутри помещения.
Объект еще строится но сейчас на улице -39. И холода стоят уже неделю. Расчетная в нашем регионе -32. Проблем при -32 не было. При более низкой стали обмерзать короба на всех вытяжках. короба поднимаются с подвала вверх на 13 м. Утеплены урсой фальгированной и окажушены металлом. обратные клапаны не стоят. часть системы естественная часть с вентиляторами. Промерзают на 3 м внутри помещения. В стене утеплены.
Вот я и думаю может заменить воздуховоды проходящие в стене на что нибудь типа пеноплекса и тем самым убрать мостик холода в стене? или толко обратные клапаны и никакой естественной вентиляции? Как вы выходите из положения в холодных регионах?

Сообщение отредактировал VasiliAK - 16.12.2012, 10:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 17:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных