niko2105 Отопление 16-тиэтажки с крышной котельной 17.12.2012, 16:07 Ludvig Главные стояки не проходят через территорию кварти... 17.12.2012, 16:16 niko2105 Я просто привык, что в таких зданиях система отопл... 18.12.2012, 8:35 baga Я бы разбил на два кольца с 1-8 и 8-16 эт. и на ка... 18.12.2012, 21:02 niko2105 Тогда может более правильной будет следующая схема 20.12.2012, 7:42 exe.34 Никто не даст вам тянуть 3 трубу. Да и смысла особ... 20.12.2012, 8:33 niko2105 Поквартирная разводка действительно лучевая.
Я про... 20.12.2012, 9:18 Ludvig Цитататакая система является схемой с верхней разв... 20.12.2012, 10:04 Машинист ЦитатаРазве такая система не является схемой с вер... 20.12.2012, 10:04 niko2105 Посмотрите пожалуйста, накидал схемы, какие недоче... 27.12.2012, 10:43