В морозы возникла следующая ситуация: в присоединенных к двутрубной системе отопления 20 этажного дома на нескольких ближе к серединим этажам теплоноситель стал входить в батареи со стороны обратки, а выходить в подачу. температура стояков подачи и обратки отличается незначительно разница не более 10 градусов. 65-55 на стояках, подача в ИТП 78,обратка 60. Стены в доме дырявые поэтому до средних этажей доходит по подаче не больше 65. В некоторых батареях циркуляция прекратилась полностью. воздуха в батареях нет. По прибору учета стало заметное уменьшение потребления тепла по сравнению с днями когда батареи функционировали штатно. На двадцатом этаже батареи сняло с креплений из-за удлинения стояков на 20-30 мм. В квартирах с алюминиевыми радиаторами установленными самостоятельно даже на штатные присоединения переворачивание направления движения теплоносителя чаще чем в чугунных. Обратили внимание, что на чугунных батареях установленных строителями такого эффекта нет. Есть предположение что из- за некачественной сварки затекание теплоносителя в батареи стало затруднено, поскольку изменился угол присоединения на обратке за счет удлиннения стояков. Возможно несоблюдены уклоны на подаче и обратке при монтаже. Пробовали делать вертикальную балансировку. Закрывали почти все верхние и нижние радиаторы. Не греющие приборы при этом лучше греть не стали: обратка почти комнатной температуры. При всех открытых батареях на этажах, но прижатой общей обратке на стояке на среднем этаже подача с обраткой переворачивается батарея вся теплая, но еле живая. Стояки подачи и обратки при этом горячее чем сама батарея. Есть ли варианты нормализации ситуации? По какому ГОСТу посмотреть уклоны присоединения горизонтальных труб к батареям от вертикальных стояков?Может ли помочь замена кранов с регулированием на обычные шаровые краны?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Недоучка   подача с обраткой в батарее меняются местами   21.12.2012, 20:10
- - испытатель   Схему нарисуйте. Такой фокус только при двухтрубке...   21.12.2012, 20:45
- - l-nikolaev   Да, схемку-б не мешало.... двухтрубка в 20-ти этаж...   21.12.2012, 21:30
- - Недоучка   Так и есть. подача с 18 технического этажа. с 17 э...   21.12.2012, 21:51
- - Недоучка   Сами проектировщики, строители, поставщики и живут...   21.12.2012, 22:14
- - HeatServ   В таких системах очень сильна гравитационная соста...   21.12.2012, 22:21
- - испытатель   Доктор сказал в морг- значит в морг. У вас высокое...   21.12.2012, 23:29
|- - инж323   Цитата(испытатель @ 22.12.2012, 0:29) Док...   24.12.2012, 18:39
- - Недоучка   Цитата(испытатель @ 22.12.2012, 0:29) Док...   22.12.2012, 6:19
- - испытатель   Я так понял на 20 этажную разводку стояк Ду20 смон...   22.12.2012, 9:35
- - Недоучка   Как расчитать диаметр шайбы? Куда ее сувать? Есль ...   22.12.2012, 9:56
|- - tiptop   Цитата(Недоучка @ 22.12.2012, 10:56) Как ...   22.12.2012, 12:50
- - испытатель   Цитата(Недоучка @ 22.12.2012, 6:56) Как р...   23.12.2012, 15:51
- - Недоучка   спасибо за вариант с шайбой. поставить на 26 радиа...   24.12.2012, 18:20
- - OYL   Если положить мысленно набок стояк такой двухтрубк...   26.12.2012, 15:06
|- - tiptop   Цитата(OYL @ 26.12.2012, 16:06) На верхне...   27.12.2012, 5:53
- - испытатель   Не поверите - половина случаев, встреченных в прак...   26.12.2012, 21:58
- - dValeriy   Так что ли собирается? А как, на что это прикручив...   26.12.2012, 22:54
- - инж323   У Богословского не теорией это было, а просто нор...   27.12.2012, 15:03
- - испытатель   Цитата(dValeriy @ 26.12.2012, 19:54) Так ...   27.12.2012, 18:43
- - OYL   Короче, любая попутка с малым сопротивлением стояк...   29.12.2012, 18:37


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU