Коллеги, будьте добрыми, подскажите в чем проблема? Схему прилагаю. Здание - гаражные боксы с высокими потолками (8 м.) Остановились на отоплении при помощи тепловентиляторов. 2 котловых насоса рассчитаны прокачать всю систему, но похоже они не справляются со своей задачей. Изначально были проблемы с концевыми радиаторами на ветках 1 и 2, поставили насосы (№4 и №5) и решив одну проблему получили другую. Ветка №3 практически перестала работать, вентилятор ТВ11 на ветке 1 тоже. На ветках 1 и 2 подача холодная, обратка горячая. На ветке №3 наоборот, горячая подча и холодная обратка. Отключаем насосы, все более менее нормально работает кроме концевых радиаторов на ветках 1 и 2. Подскажите в чем может быть проблема, подозреваю может диаметры не совсем соответсвуют. Решение как сам разумею, такое: Насосы 4 и 5 убрать. Поставить по насосу на каждую ветку после распределительного коллектора. Только вот не знаю на подачу или на обратку. И решит ли это кардинально проблему? Не хотелось бы глобальных переделок. Может поставить балансировочные клапана? Но куда и опять же даст ли это эффект? Буду благодарен за подсказки. Спасибо Обозначения: ТВ - тепловентилятор, Р - радиатор
Сообщение отредактировал Olger1968 - 22.12.2012, 23:24
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Olger1968 Отопление промышленного здания 22.12.2012, 23:21 Olger1968 Да,уточняю: площадь здания 800 кв.м.
Прилагаю схе... 23.12.2012, 1:13 Крестьянин Ваша установленная тепловая мощность - 250 кВт. Ко... 23.12.2012, 5:27 borm Прикольная расстановка диаметров. У меня товарищь ... 23.12.2012, 8:27 Olger1968 Цитата(Крестьянин @ 23.12.2012, 6:27) Ваш... 23.12.2012, 10:09 Andreiz А меня смутил насос паралельно котлу, как я понима... 23.12.2012, 10:19 Olger1968 Цитата(borm @ 23.12.2012, 9:27) Прикольна... 23.12.2012, 10:27 Olger1968 Цитата(Andreiz @ 23.12.2012, 11:19) А мен... 23.12.2012, 10:33 ssn первое чего не хватает - это нормального инженера,... 23.12.2012, 10:49 Andreiz Цитата(ssn @ 23.12.2012, 11:49) второе - ... 23.12.2012, 13:14 Olger1968 Цитата(ssn @ 23.12.2012, 11:49) первое че... 23.12.2012, 11:00 ssn АВО это отопительный воздушный агрегат в конце каж... 23.12.2012, 14:14 jota АВО работают по термостату помещения включаясь и в... 23.12.2012, 14:26 Olger1968 Цитата(Andreiz @ 23.12.2012, 14:14) Что т... 23.12.2012, 14:30 Olger1968 Цитата(ssn @ 23.12.2012, 15:14) АВО это о... 23.12.2012, 15:11 Olger1968 Цитата(jota @ 23.12.2012, 15:26) АВО рабо... 23.12.2012, 15:23 Wiz ЦитатаОни, конечно, не совсем умные Дровяные.
Зде... 23.12.2012, 16:06 Olger1968 Цитата(Wiz @ 23.12.2012, 17:06) Здесь кон... 23.12.2012, 17:00 Andreiz Не встречал я это АВО в своей деятельности, но про... 23.12.2012, 17:15 Wiz ЦитатаБака аккумулятора, я думаю, не будет- предст... 23.12.2012, 17:25 Olger1968 Цитата(Andreiz @ 23.12.2012, 18:15) Не вс... 23.12.2012, 17:38 Olger1968 Цитата(Wiz @ 23.12.2012, 18:25) Обычо 10л... 23.12.2012, 17:49 Бойко Цитата(Olger1968 @ 23.12.2012, 17:49) ...... 23.12.2012, 18:21 Wiz ЦитатаА какие балансиры можно использовать? Произв... 23.12.2012, 17:53 olezka Вставлю свои 5 копеек Был опыт, правда не у меня,... 23.12.2012, 18:06 Andreiz А нем получается что насос Н5 гоняет покругу воду ... 23.12.2012, 18:41 Olger1968 Цитата(Andreiz @ 23.12.2012, 19:41) А нем... 23.12.2012, 19:03 olezka Я так понял, что сопротивление ТВ намного больше ч... 23.12.2012, 19:29 Olger1968 А может кто-нибудь объяснить такое явление по схем... 24.12.2012, 7:26 Andreiz Цитата(Olger1968 @ 24.12.2012, 8:26) А мо... 24.12.2012, 9:33 olezka По схеме не совсем пойму зачем был насос 4 и 5 ста... 24.12.2012, 15:46 Olger1968 Цитата(Andreiz @ 24.12.2012, 10:33) то чт... 24.12.2012, 15:51 Olger1968 Цитата(olezka @ 24.12.2012, 16:46) По схе... 24.12.2012, 15:57 Andreiz Вот тут уже трудно сказать будет смысл или нет, ве... 24.12.2012, 17:01 Olger1968 Цитата(Andreiz @ 24.12.2012, 18:01) Вот т... 24.12.2012, 20:58 Andreiz Во первых, такую процедуру я не советовал, останов... 24.12.2012, 23:07 Olger1968 Цитата(Andreiz @ 25.12.2012, 0:07) Во пер... 25.12.2012, 7:22 Andreiz Цитата(Olger1968 @ 25.12.2012, 8:22) А ещ... 25.12.2012, 9:08 Olger1968 Еще и один котел закипел веселый новый год. 25.12.2012, 7:35 Olger1968 Цитата(Andreiz @ 25.12.2012, 10:08) Да уж... 25.12.2012, 9:21 Andreiz Кстати ещё добавлю, что при работе насоса Н4 у нег... 25.12.2012, 9:25 Olger1968 По расчетам на 160 кВт получается труба Ду 65 (нар... 25.12.2012, 9:34 Olger1968 Цитата(Andreiz @ 25.12.2012, 10:25) Кстат... 25.12.2012, 9:44 Andreiz Я Вам этим хотел сказать что при большой циркуляци... 25.12.2012, 9:51 Olger1968 Господа, очень прошу высказаться по 3 вариантам:
1... 25.12.2012, 9:57 Andreiz По мне бы я от котла не переваривал трубы, особенн... 25.12.2012, 10:18 Wiz Расход котловых насосов должен быть больше суммарн... 25.12.2012, 12:24 Andreiz Цитата(Wiz @ 25.12.2012, 13:24) Расход ко... 25.12.2012, 14:22 Olger1968 Цитата(Andreiz @ 25.12.2012, 11:18) По мн... 25.12.2012, 12:56 Olger1968 Цитата(Wiz @ 25.12.2012, 13:24) Расход ко... 25.12.2012, 13:14 Olger1968 Да, честно признаюсь, из всей тирады Андрея мой мо... 25.12.2012, 22:24 Andreiz Ну хоть какието хорошие новости, если уж через ост... 25.12.2012, 23:23 olezka Учится на чужих ошибках нужно всё таки уметь, хотя... 26.12.2012, 11:06 Olger1968 Цитата(olezka @ 26.12.2012, 12:06) Учится... 27.12.2012, 9:49 Olger1968 Цитата(Andreiz @ 26.12.2012, 0:23) Ну хот... 27.12.2012, 10:25 Olger1968 Радиаторы Р11, 12 - новые. Р 13, 14, 15 - как я уж... 27.12.2012, 10:37 olezka возможно у 13,14,15 сопротивление выше, т.к они б.... 27.12.2012, 11:09 Olger1968 Цитата(olezka @ 27.12.2012, 12:09) возмож... 27.12.2012, 19:57