Коллеги, будьте добрыми, подскажите в чем проблема? Схему прилагаю. Здание - гаражные боксы с высокими потолками (8 м.) Остановились на отоплении при помощи тепловентиляторов. 2 котловых насоса рассчитаны прокачать всю систему, но похоже они не справляются со своей задачей. Изначально были проблемы с концевыми радиаторами на ветках 1 и 2, поставили насосы (№4 и №5) и решив одну проблему получили другую. Ветка №3 практически перестала работать, вентилятор ТВ11 на ветке 1 тоже. На ветках 1 и 2 подача холодная, обратка горячая. На ветке №3 наоборот, горячая подча и холодная обратка. Отключаем насосы, все более менее нормально работает кроме концевых радиаторов на ветках 1 и 2. Подскажите в чем может быть проблема, подозреваю может диаметры не совсем соответсвуют. Решение как сам разумею, такое: Насосы 4 и 5 убрать. Поставить по насосу на каждую ветку после распределительного коллектора. Только вот не знаю на подачу или на обратку. И решит ли это кардинально проблему? Не хотелось бы глобальных переделок. Может поставить балансировочные клапана? Но куда и опять же даст ли это эффект? Буду благодарен за подсказки. Спасибо
Обозначения: ТВ - тепловентилятор, Р - радиатор

Сообщение отредактировал Olger1968 - 22.12.2012, 23:24
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Olger1968   Отопление промышленного здания   22.12.2012, 23:21
- - Olger1968   Да,уточняю: площадь здания 800 кв.м. Прилагаю схе...   23.12.2012, 1:13
- - Крестьянин   Ваша установленная тепловая мощность - 250 кВт. Ко...   23.12.2012, 5:27
- - borm   Прикольная расстановка диаметров. У меня товарищь ...   23.12.2012, 8:27
- - Olger1968   Цитата(Крестьянин @ 23.12.2012, 6:27) Ваш...   23.12.2012, 10:09
- - Andreiz   А меня смутил насос паралельно котлу, как я понима...   23.12.2012, 10:19
- - Olger1968   Цитата(borm @ 23.12.2012, 9:27) Прикольна...   23.12.2012, 10:27
- - Olger1968   Цитата(Andreiz @ 23.12.2012, 11:19) А мен...   23.12.2012, 10:33
- - ssn   первое чего не хватает - это нормального инженера,...   23.12.2012, 10:49
|- - Andreiz   Цитата(ssn @ 23.12.2012, 11:49) второе - ...   23.12.2012, 13:14
- - Olger1968   Цитата(ssn @ 23.12.2012, 11:49) первое че...   23.12.2012, 11:00
- - ssn   АВО это отопительный воздушный агрегат в конце каж...   23.12.2012, 14:14
- - jota   АВО работают по термостату помещения включаясь и в...   23.12.2012, 14:26
- - Olger1968   Цитата(Andreiz @ 23.12.2012, 14:14) Что т...   23.12.2012, 14:30
- - Olger1968   Цитата(ssn @ 23.12.2012, 15:14) АВО это о...   23.12.2012, 15:11
- - Olger1968   Цитата(jota @ 23.12.2012, 15:26) АВО рабо...   23.12.2012, 15:23
- - Wiz   ЦитатаОни, конечно, не совсем умные Дровяные. Зде...   23.12.2012, 16:06
- - Olger1968   Цитата(Wiz @ 23.12.2012, 17:06) Здесь кон...   23.12.2012, 17:00
- - Andreiz   Не встречал я это АВО в своей деятельности, но про...   23.12.2012, 17:15
- - Wiz   ЦитатаБака аккумулятора, я думаю, не будет- предст...   23.12.2012, 17:25
- - Olger1968   Цитата(Andreiz @ 23.12.2012, 18:15) Не вс...   23.12.2012, 17:38
- - Olger1968   Цитата(Wiz @ 23.12.2012, 18:25) Обычо 10л...   23.12.2012, 17:49
|- - Бойко   Цитата(Olger1968 @ 23.12.2012, 17:49) ......   23.12.2012, 18:21
- - Wiz   ЦитатаА какие балансиры можно использовать? Произв...   23.12.2012, 17:53
- - olezka   Вставлю свои 5 копеек Был опыт, правда не у меня,...   23.12.2012, 18:06
- - Andreiz   А нем получается что насос Н5 гоняет покругу воду ...   23.12.2012, 18:41
- - Olger1968   Цитата(Andreiz @ 23.12.2012, 19:41) А нем...   23.12.2012, 19:03
- - olezka   Я так понял, что сопротивление ТВ намного больше ч...   23.12.2012, 19:29
- - Olger1968   А может кто-нибудь объяснить такое явление по схем...   24.12.2012, 7:26
|- - Andreiz   Цитата(Olger1968 @ 24.12.2012, 8:26) А мо...   24.12.2012, 9:33
- - olezka   По схеме не совсем пойму зачем был насос 4 и 5 ста...   24.12.2012, 15:46
- - Olger1968   Цитата(Andreiz @ 24.12.2012, 10:33) то чт...   24.12.2012, 15:51
- - Olger1968   Цитата(olezka @ 24.12.2012, 16:46) По схе...   24.12.2012, 15:57
- - Andreiz   Вот тут уже трудно сказать будет смысл или нет, ве...   24.12.2012, 17:01
- - Olger1968   Цитата(Andreiz @ 24.12.2012, 18:01) Вот т...   24.12.2012, 20:58
- - Andreiz   Во первых, такую процедуру я не советовал, останов...   24.12.2012, 23:07
- - Olger1968   Цитата(Andreiz @ 25.12.2012, 0:07) Во пер...   25.12.2012, 7:22
|- - Andreiz   Цитата(Olger1968 @ 25.12.2012, 8:22) А ещ...   25.12.2012, 9:08
- - Olger1968   Еще и один котел закипел веселый новый год.   25.12.2012, 7:35
- - Olger1968   Цитата(Andreiz @ 25.12.2012, 10:08) Да уж...   25.12.2012, 9:21
- - Andreiz   Кстати ещё добавлю, что при работе насоса Н4 у нег...   25.12.2012, 9:25
- - Olger1968   По расчетам на 160 кВт получается труба Ду 65 (нар...   25.12.2012, 9:34
- - Olger1968   Цитата(Andreiz @ 25.12.2012, 10:25) Кстат...   25.12.2012, 9:44
- - Andreiz   Я Вам этим хотел сказать что при большой циркуляци...   25.12.2012, 9:51
- - Olger1968   Господа, очень прошу высказаться по 3 вариантам: 1...   25.12.2012, 9:57
- - Andreiz   По мне бы я от котла не переваривал трубы, особенн...   25.12.2012, 10:18
- - Wiz   Расход котловых насосов должен быть больше суммарн...   25.12.2012, 12:24
|- - Andreiz   Цитата(Wiz @ 25.12.2012, 13:24) Расход ко...   25.12.2012, 14:22
- - Olger1968   Цитата(Andreiz @ 25.12.2012, 11:18) По мн...   25.12.2012, 12:56
- - Olger1968   Цитата(Wiz @ 25.12.2012, 13:24) Расход ко...   25.12.2012, 13:14
- - Olger1968   Да, честно признаюсь, из всей тирады Андрея мой мо...   25.12.2012, 22:24
- - Andreiz   Ну хоть какието хорошие новости, если уж через ост...   25.12.2012, 23:23
- - olezka   Учится на чужих ошибках нужно всё таки уметь, хотя...   26.12.2012, 11:06
- - Olger1968   Цитата(olezka @ 26.12.2012, 12:06) Учится...   27.12.2012, 9:49
- - Olger1968   Цитата(Andreiz @ 26.12.2012, 0:23) Ну хот...   27.12.2012, 10:25
- - Olger1968   Радиаторы Р11, 12 - новые. Р 13, 14, 15 - как я уж...   27.12.2012, 10:37
- - olezka   возможно у 13,14,15 сопротивление выше, т.к они б....   27.12.2012, 11:09
- - Olger1968   Цитата(olezka @ 27.12.2012, 12:09) возмож...   27.12.2012, 19:57


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 14:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных