power_factor
сообщение 24.12.2012, 1:53
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 22.3.2011
Из: Москва
Пользователь №: 99557



Столкнулся с необычной для себя ситуацией: Заказчик (монтажная и эксплуатирующая фирма) требует в проект заложить оборудование, которое они уже на многих своих котельных установили. Только вот незадача, оборудование-то это малость из другой оперы - для охранно-пожарных систем http://www.sigma-is.ru/products.html (в частности используются ППКОП "Р-060" и ПО "RM-3").
Все мои попытки объяснить, что это немного не то, жёстко пресекаются железными аргументами типа "главное, что работает" и "монтажниками и наладчиками изучено и без проблем запускается и обслуживается".
Так вот, чует моё сердечко, что применение такого оборудования на котельных не правомерно, а вот чёткого подтверждения найти не могу.
Ну понятно, по закону должны быть сертификаты средств измерения. Их, естественно, нет. http://www.sigma-is.ru/certificates.html - только по пожарке и охранке. Но это слишком слабый довод для таких твердолобых господ.
Разрешение на применение Ростехнадзора должно быть только у автоматики, применяемой на ОПО, каковыми далеко не все котельные являются.
Посему прошу уважаемых коллег любезно помочь мне в поисках истины в данном вопросе.

Спасибо.

Сообщение отредактировал power_factor - 24.12.2012, 1:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- power_factor   Приборы и средства автоматизации для котельных   24.12.2012, 1:53
- - Usach   СНиП "Котельные установки". В нем списо...   24.12.2012, 11:52
- - Ludvig   Usach, он заехал не в свой раздел со своими слабым...   24.12.2012, 12:04
- - power_factor   Цитата(Ludvig @ 24.12.2012, 13:04) Usach,...   24.12.2012, 12:17
- - Ludvig   Понял, извини. Тогда бери все что можно от Сигмы и...   24.12.2012, 12:29
- - Usach   Цитата(power_factor @ 24.12.2012, 16:17) ...   24.12.2012, 12:49
- - HVAC   Мне кажется прямого запрета на использование этих ...   24.12.2012, 12:55
- - Usach   Хотьпоржал!! Производитель - даже замор...   24.12.2012, 13:09
- - HVAC   Я вживую работал только с контроллерами ОПС и СКУД...   24.12.2012, 22:00
- - Ludvig   Хавтит ругаться и обзывать регуляторы ПИДами. Не у...   25.12.2012, 8:37
- - power_factor   Цитата(Ludvig @ 25.12.2012, 9:37) Хавтит ...   25.12.2012, 8:52
- - Ludvig   ЦитатаИ что же, теперь можно городить котельную на...   25.12.2012, 8:59
- - pavel.   А котлы какие? Какие горелки? Если котлы и горел...   25.12.2012, 10:13
- - Pzotov   ЦитатаЕсли котлы и горелки со своими мозгами, то в...   25.12.2012, 10:41
- - Сергей Валерьевич   решил новой темы не открывать. http://www.youtube....   27.12.2012, 20:07
|- - tiptop   Цитата(Сергей Валерьевич @ 27.12.2012, 21...   27.12.2012, 20:46
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(tiptop @ 27.12.2012, 20:46) Чтобы ...   27.12.2012, 21:21
- - kav1   КПД у таких насосов чересчур высокий получается......   27.12.2012, 21:33
- - HVAC   Холодный термоядерный синтез там происходит. Все п...   27.12.2012, 21:36
- - kav1   Ну да. И проценты у нас не до 100 считаются, как э...   27.12.2012, 21:44
- - HVAC   Я ж говорю - термоядерный синтез. Энергия выделяет...   27.12.2012, 22:37
- - kav1   Да-да. Я когда подобные объяснения услышал, заявил...   28.12.2012, 6:50
- - dValeriy   До сих пор думал, что КПД электрического нагревате...   28.12.2012, 7:20
- - tiptop   А мне не привиделось, что там по 300 000 возмещают...   28.12.2012, 7:52
- - Alexander_I   Цитата(dValeriy @ 28.12.2012, 7:20) До си...   28.12.2012, 9:22
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(Alexander_I @ 28.12.2012, 10:22) Д...   28.12.2012, 9:27
- - HVAC   Вы не любите прогресс)) Консерваторы)) Даешь холо...   28.12.2012, 11:32
- - kav1   Тебя тоже с НаступающимИ, Модернизатор   28.12.2012, 16:24
- - pavel.   Вот только в самом Волгограде про такие технологие...   28.12.2012, 17:50
- - Сергей Валерьевич   Цитата(pavel. @ 28.12.2012, 17:50) Вот то...   28.12.2012, 23:11


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 13:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных