Выбран 1-й режим (подогрев от калорифера ), питание 24 В., уставка 21 градус, подключен 3-х ходовой клапан на два дискретных выхода DО1 и DО2. Контроллер не отслеживает температуру. Клапан водяной при включении начинает открываться, и когда температура в вентиляционном коробе доходит до 21 градуса, клапан начинает закрываться. В результате температура в вентиляционном коробе прыгает весь день от 13 градусов до 30 градусов и не хочет останавливаться на 21 градусе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- v276   контроллер Regin Optigo 10   24.12.2012, 23:38
- - Iroha   Цитата(v276 @ 25.12.2012, 1:38) Выбран 1-...   25.12.2012, 7:48
- - v276   Электропривод REGIN AQT1000A-1R. Может нужен AQM20...   25.12.2012, 16:03
|- - Iroha   Цитата(v276 @ 25.12.2012, 18:03) Электроп...   25.12.2012, 18:29
- - Анатолий1   Похоже на дилог глухой-слепой.   25.12.2012, 19:23
- - ViS   походу очереной классический вариант, когда лучше ...   25.12.2012, 23:07
- - Iroha   Сегодня мне звонят. Говорят провод соединяем пишет...   25.12.2012, 23:15
- - Сергей А. Ефремов   Офф топ. Анекдот из программы "Пока все дома...   26.12.2012, 7:40
- - Сергей А. Ефремов   Никто не знает что значит когда появляется замочек...   26.12.2012, 9:41
- - Vian   Судя по описанию проблемы, там явный переразмер. Т...   27.12.2012, 1:39
- - Сергей А. Ефремов   Это так конкретно промазать надо, судья по описани...   27.12.2012, 5:56
|- - polyakov.mo   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 27.12.2012, 6...   28.12.2012, 16:30
- - Сергей А. Ефремов   Нужно вручную замерить при открытии на какой угол ...   27.12.2012, 7:38
- - Сергей А. Ефремов   На счет И параметра не гарантирую, попробуйте полн...   27.12.2012, 8:07
- - Сергей А. Ефремов   До десятого о результатах можно забыть. )) Финты у...   28.12.2012, 18:15
- - Анатолий1   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 28.12.2012, 18...   28.12.2012, 20:41
- - Сергей А. Ефремов   forum.abok.ru/index.php?showtopic=76304&st=60...   29.12.2012, 13:57
- - Сергей А. Ефремов   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 29.12.2012, 14...   29.12.2012, 15:53
- - valet1987   Добрый день, извините может не тут пишу, но у меня...   8.2.2013, 11:19


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2025, 11:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных