> Вентиляция + отопление= пролеме теплотранс. Отопительный график, неправильная настройка вентеляции ТМ168В23
A081975
сообщение 7.1.2013, 13:51
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 10.10.2010
Пользователь №: 75698



Комбинированная система отопления, включает в себя 400 киловатт отопления и 1100 киловатт вентиляции.
При чём на отопление стоит стандартный график отопления 95\70 и здание прекрасно попадает в отопительный график.
Вентиляцию делали другие люди, притом запросив такой же график, что и для отопления 95\70. Проблема возникает во время работы вентиляции
Тнв...................10.. 5.. 0.. -5 -10 -15 -20 -25 -28
Т1.....................37. 46. 55. 64. 71. 79. 87. 94. 95.
Т2.....................33. 39. 45. 50. 55. 60. 65. 69. 70.
Т2 фактически.............51. 60. 69. 70. 76. 84. 86.
Объём теплоносителя с вентиляции настолько велик, что поднимает общую температуру Т2 на выходе из узла учёта на несколько градусов от графика выше ( теплотранс в бешенстве). Вентиляционная организация утверждает, что всё нормально, хотя контроллеры вентиляции не реагируют на команды убавить температуры в помещении, или в вентиляционном канале приточки.
Может ли кто-нибудь подсказать как настроить контроллер TM168 D23AHU101 производитель фирма Schneider Electric/
На данное устройство нет инструкции по эксплуатации, карты настройки.
Да к стати проект как всегда потерян ( пропал в бермудском треугольнике) newconfus.gif .
Заранее благодарен.
Владимир.






Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________________________________________________________.grafik_1.xls ( 25,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 242
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- A081975   Вентиляция + отопление= пролеме теплотранс. Отопительный график   7.1.2013, 13:51
- - alexius_sev   Ну во-первых, соответствует ли температура подачи ...   7.1.2013, 14:33
- - Бойко   Если отвлечься от Т2 вентиляции... Вас работа вент...   7.1.2013, 15:50
- - A081975   ТРМ 32 Стоит и хорошо работает по Т1. А вот Т2 с в...   7.1.2013, 16:37
|- - A081975   Цитата(A081975 @ 7.1.2013, 17:37) ТРМ 32 ...   7.1.2013, 18:50
- - Бойко   В "ручном режиме" Т2 вентиляции норма? ...   7.1.2013, 16:59
- - @@@   Так не бывает, если калорифер подобран правильно. ...   7.1.2013, 17:10
|- - инж323   Цитата(@@@ @ 7.1.2013, 18:10) Так не быва...   7.1.2013, 17:41
- - A081975   Пробовал перенастроить задание на выходе температу...   7.1.2013, 17:32
- - испытатель   Это вроде бы другая тема - вентиляция. А по поводу...   7.1.2013, 17:58
|- - Бойко   Цитата(испытатель @ 7.1.2013, 17:58) Это ...   7.1.2013, 18:25
- - испытатель   Цитата(Бойко @ 7.1.2013, 16:25) Ну вот пр...   7.1.2013, 18:45
|- - Бойко   Цитата(испытатель @ 7.1.2013, 18:45) Ну э...   7.1.2013, 19:05
- - HeatServ   А не проще ограничить максимум расхода на калорифе...   7.1.2013, 19:14
|- - Бойко   Цитата(HeatServ @ 7.1.2013, 19:14) А не п...   7.1.2013, 19:17
||- - HeatServ   Цитата(Бойко @ 7.1.2013, 19:17) Автор ...   7.1.2013, 19:21
||- - A081975   Цитата(HeatServ @ 7.1.2013, 20:21) Решить...   7.1.2013, 21:31
|- - A081975   Цитата(HeatServ @ 7.1.2013, 20:14) А не п...   7.1.2013, 21:16
- - испытатель   Цитата(HeatServ @ 7.1.2013, 16:14) А не п...   7.1.2013, 19:52
- - HeatServ   Цитата(A081975 @ 7.1.2013, 13:51) Вентиля...   7.1.2013, 21:37
- - Гена   Цитата(A081975 @ 7.1.2013, 13:51) ...конт...   7.1.2013, 22:02
|- - A081975   Цитата(Гена @ 7.1.2013, 23:02) Вроде не д...   7.1.2013, 23:02
|- - Гена   Цитата(A081975 @ 7.1.2013, 23:02) Именно ...   7.1.2013, 23:22
- - Iroha   На наладке сэкономили я так понимаю. Сейчас ей зан...   7.1.2013, 22:43
- - испытатель   Цитата(A081975 @ 7.1.2013, 18:16) Калориф...   7.1.2013, 22:56
|- - A081975   Цитата(испытатель @ 7.1.2013, 23:56) Инте...   7.1.2013, 23:09
- - A081975   Всем огромное спасибо. Производитель обещал присла...   8.1.2013, 23:03
- - ДMИТРИЙ   Я тоже делаю несколько вент установок на m168. В...   14.3.2013, 8:32
- - Expert HVAC   Цитата(ДMИТРИЙ @ 14.3.2013, 9:32) Я тоже ...   8.8.2014, 11:34


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 19:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных