Д.Митрий
сообщение 8.1.2013, 18:20
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 28.3.2011
Пользователь №: 100455



Добрый день!
Наконец то дошли руки собрать небольшой стенд на оборудование приобретенном после обучения в школе АСУЗ.
Получилось вот это:
http://www.youtube.com/watch?v=iyFvnsjTa6Q

Изображение 1 - функция включения выключения каждой группы света.
Изображение 2 - функция\сцена выключить всё.

Проблема в следующем. Включение и выключение каждой группы работает отлично.
Но вот если выключить всё, то чтобы потом включить какую нибудь из групп, надо надо нажать 2 раза, а потом всё начинает работать как обычно.

Складывается впечатление, что у бинарных выходов какой то внутренний триггер.
При вызове функции - выключить всё, фактически бинарный выход цепь размыкает, но триггер в состояние выключено не сбрасывает. В итоге после того как всё выключаем - надо нажать на кнопку один раз - сбросить триггер в состояние выключено, а потом нажать ещё раз чтобы группа включилась.

Подскажите в чём проблема, опыта в общем то и нет, поэтому прошу сильно не пинать.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.png ( 3,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
Прикрепленный файл  2.png ( 5,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Д.Митрий   Правильная реализация функции "Выключить всё"   8.1.2013, 18:20
- - AlexUnder   Проблема в том, что изменение состояния отслеживае...   8.1.2013, 21:11
- - ANTim   Добрый день. Вот если бы вы описали какое конкретн...   8.1.2013, 21:41
|- - Д.Митрий   Проблему решил следующим способом: у бинарных выхо...   9.1.2013, 9:41
- - AlexUnder   Я вот не совсем понял про статус   8.1.2013, 21:54
- - Д.Митрий   Оборудование на стенде вот такое:   8.1.2013, 22:04
- - Д.Митрий   в картинку не влезло основное - ACTinBOX Hybrid A...   8.1.2013, 22:40
- - AlexUnder   Первый способ, это когда ты свой адрес выключить в...   9.1.2013, 13:20
- - MrBond   Цитата(AlexUnder @ 9.1.2013, 14:20) Первы...   11.1.2013, 17:51
- - AlexUnder   Коммуникационный объект не может отправлять данные...   11.1.2013, 21:35
- - Melnikov   Флаг read нужен исключительно для того, чтобы данн...   14.1.2013, 7:55
- - Д.Митрий   Прощу прощения, читаю - вроде бы всё понятно, и во...   21.1.2013, 23:04
- - Д.Митрий   Вроде заработало.. Но так и не понял, при чём тут ...   21.1.2013, 23:35
- - leonid   Цитата(Д.Митрий @ 22.1.2013, 0:35) Но так...   22.1.2013, 11:54


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 10:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных