Nasttya Спринклерная воздушная система 10.1.2013, 10:31 Sindarkon Если город по давлению позволяет, проще всего сдел... 10.1.2013, 11:10 Nasttya нет, вода только из резервуаров... 10.1.2013, 11:11 Sindarkon Тогда сами смотрите, что Вам проще: сосуды со сжат... 10.1.2013, 13:03 Nasttya вопрос в том, почему в СП оговорены водопитатели д... 10.1.2013, 14:03![]() BTS Цитата(Nasttya @ 10.1.2013, 15:03) вопрос... 10.1.2013, 14:36 Sindarkon Nasttya
Если для воздушной системы пропишут то же ... 10.1.2013, 14:56 Nasttya Тогда вопрос такой: допустим принимаем жокей-насос... 10.1.2013, 14:59 BTS Давление , поддерживаемое жокей-насосом под УУ воз... 10.1.2013, 16:03 and Для воздушной спринклерной системы вспомогательный... 11.1.2013, 8:33 Sindarkon and
Я надеюсь, что Вы не проектировщик и такие сис... 11.1.2013, 8:38 Nasttya and, в инструкции на спринклерный клапан указано ... 11.1.2013, 8:49 Nasttya ...меньшее давление воздуха за клапаном уравновеши... 11.1.2013, 8:55 BTS Цитата(and @ 11.1.2013, 9:33) Для воздушн... 11.1.2013, 11:16 and Цитата(Sindarkon @ 11.1.2013, 9:38) and Я... 11.1.2013, 11:47