Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Пожаротушение трансформатора
Elenk_@
сообщение 11.1.2013, 14:07
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Добрый день.
Вопрос такой: при обнаружении пожара трансформатора как происходит слив масла , одновременно с началом пожаротушения? или сначала сливается масло, а потом включается АУПТ ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Elenk_@   Пожаротушение трансформатора   11.1.2013, 14:07
- - dizel2012   Слив масла? Где про такое написано? Там кроме масл...   13.1.2013, 15:01
- - Elenk_@   одновременно короче жаль, что никто толковый не ...   14.1.2013, 11:56
- - дмитрий01   Елена боюсь что Вас не правильно поняли поэтому и ...   15.1.2013, 20:49
|- - Elenk_@   Цитата(дмитрий01 @ 15.1.2013, 21:49) Елен...   16.1.2013, 8:52
|- - дмитрий01   Цитата(Elenk_@ @ 16.1.2013, 9:52) Понятно...   16.1.2013, 21:13
|- - jazekfn   Цитата(Elenk_@ @ 16.1.2013, 9:52) ...ну н...   8.5.2015, 9:12
- - BTS   Не вникая в нормативную сторону дела, а рассматрив...   16.1.2013, 22:51
- - Elenk_@   Спасибо за отклики. Поразмышляв, подумав, посовето...   17.1.2013, 8:40
- - MAverick   И это пишете вы... Температура масла в рабочем тра...   17.1.2013, 9:31
|- - Elenk_@   Цитата(MAverick @ 17.1.2013, 10:31) И это...   17.1.2013, 9:46
- - MAverick   Вот в этом то и вопрос, насколько я понимаю тушить...   17.1.2013, 10:03
|- - Elenk_@   Цитата(MAverick @ 17.1.2013, 11:03) Вот в...   17.1.2013, 10:06
- - HellFire   MAverick имел ввиду, что температура масла при ав...   17.1.2013, 14:34
|- - Elenk_@   Цитата(HellFire @ 17.1.2013, 15:34) MAver...   17.1.2013, 15:31
- - HellFire   Как таковых требований в нормативах нет. вообще по...   18.1.2013, 8:16
|- - Elenk_@   Цитата(HellFire @ 18.1.2013, 9:16) Как та...   18.1.2013, 12:02
- - Elenk_@   HellFire не те нормы читаете цитата из РЕКОМЕНДАЦИ...   18.1.2013, 12:41
- - HellFire   С этим то все понятно. про маслоприемники, маслоот...   18.1.2013, 13:20
|- - Elenk_@   Цитата(HellFire @ 18.1.2013, 14:20) Кроме...   18.1.2013, 13:33
- - HellFire   посмотрите ПБ 03-585-03 п.5.1.4   18.1.2013, 16:38
|- - Elenk_@   Цитата(HellFire @ 18.1.2013, 17:38) посмо...   19.1.2013, 18:45
- - HellFire   Elenk_@ Предлагаю Вам сделать уклон, такой же как ...   21.1.2013, 16:55
|- - Elenk_@   Цитата(HellFire @ 21.1.2013, 17:55) Elenk...   22.1.2013, 9:03
- - HellFire   В моем понимании (не претендую на 100% правду). В ...   22.1.2013, 11:07
- - Elenk_@   попробую поправить) Сеть мы проектируем на расходы...   22.1.2013, 11:33
- - HellFire   Испариться поиграйте диаметром, наполнением найди...   22.1.2013, 11:56
- - Elenk_@   Цитата(HellFire @ 22.1.2013, 12:56) .... ...   22.1.2013, 12:24


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 0:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных