Здравствуйте всем,

Подскажите пожалуйста, имеется система отопления с двумя котлами Buderus Logano GE315 по 170 кВт и приточная вентиляция AIRNED M7. В приточке стоит калорифер мощностью 220 кВт. В контуре притока стоит теплообменник Furke 70-100 мощностью 229 кВт. Прикрепленный файл  70_100_____.pdf ( 38,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 858
Прикрепленный файл  GPLK70M004AGRev0.pdf ( 42,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 486


В общем, ситуация такая - температура до теплообменника со стороны воды от котлов 90, обратка около 60 градусов. На контуре с пропиленгликолем после теплообменника 60, обратка 40. Давление в системах 2,2. Диаметры труб от котлов и на притоке 40 мм.

1. Куда деваются 30 градусов при теплообмене, если КПД 99,9, а нагревается второй контур только до 60 градусов даже при выключенной приточке?
2. Правильно ли сделаны расчеты теплообменника?

Спасибо.

Сообщение отредактировал october3d - 14.1.2013, 10:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- october3d   Падение температуры после теплообменника.   14.1.2013, 10:18
- - JJJJ   Цитата(october3d @ 14.1.2013, 8:18) Здрав...   14.1.2013, 10:53
|- - october3d   Цитата(JJJJ @ 14.1.2013, 11:53) 1. 30 гр....   14.1.2013, 14:56
- - Wiz   Надо смотреть как у вас обвязан теплообменник со с...   14.1.2013, 15:00
- - october3d   Со стороны котла нет никаких клапанов. Вода греетс...   14.1.2013, 15:28
- - Внутренний голос   Параметры 90/70|50/60 заданы в опроснике на теплоо...   14.1.2013, 15:38
- - испытатель   Цитата(october3d @ 14.1.2013, 12:28) Со с...   14.1.2013, 17:43
- - october3d   Со стороны калорифера стоит 3-х ходовой клапан. и ...   14.1.2013, 17:48
- - VladV   Согласно ваше карте на ТО у Вас должно быть при 90...   15.1.2013, 10:09
- - october3d   Спасибо большое за советы. Выяснил пока только то,...   15.1.2013, 21:13
- - october3d   Вот схема, которая была. Убрали насос с обратки и ...   17.1.2013, 9:06
- - OYL   Цитата(october3d @ 14.1.2013, 13:18) 1. К...   17.1.2013, 14:47
|- - october3d   Цитата(OYL @ 17.1.2013, 15:47) Да Вы о че...   17.1.2013, 15:27
- - VladV   Запустите систему в работу, без притока. После то...   19.1.2013, 8:14
- - october3d   В общем, разобрался с притоком. Был наглухо забит ...   25.1.2013, 9:45
- - VladV   Цитата(october3d @ 25.1.2013, 13:45) В об...   28.1.2013, 20:29
- - october3d   Цитата(VladV @ 28.1.2013, 21:29) Искренне...   29.1.2013, 9:37


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 18:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных