Здраствуйте, уважаемые коллеги.
Первый раз столкнулся с проектированием паропроводов, остался один неразрешенный вопрос.
Имеется мясоперерабатывающий цех. В нем по проекту технологии установлено различное оборудование, к которому необходимо подвести пар с давлением 4 и 8 бар (абс.). Конденсат регулируется по температуре и на выходе имеет температуру 100 С. Пар - влажный насыщеный, выходящий из котельной с давлением 10 бар (абс.), степень сухости неизвестна, но это не суть. Вопрос вот в чем.
По той же технологии конденсатопроводы от различного оборудования (хотя это не велит СНиП "Тепловые сети") с давлениями 4 и 8 бар собирается в гребенку (в нее просто подводятся трубопроводы и все) и отправляется в котельную по общему конденсатопроводу.
Вопрос: как можно так объединить эти различные конденсатопроводы в общий коллектор (может нужен регулятор давления какой-то или что), может быть я чего то непонимаю. Ничего толкового по этой проблеме я найти так и сумел... Прошу вашей помощи.
p.s. котельная рядом буквально в 50 метрах

Сообщение отредактировал El Fuego - 15.1.2013, 13:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- El Fuego   Сборный конденсатопровод   15.1.2013, 13:38
- - gilepp   Скорее всего на теплообменном оборудовании предусм...   15.1.2013, 15:23
|- - El Fuego   Цитата(gilepp @ 15.1.2013, 15:23) Если у ...   15.1.2013, 15:45
- - gilepp   По схеме. 1. На обоих котлах есть два последовате...   15.1.2013, 18:36
- - El Fuego   gilepp спасибо Вам большое за подробный и разверну...   16.1.2013, 11:58
- - gilepp   Цитатарасход конденсата после пароводяных водоподо...   16.1.2013, 12:42
- - El Fuego   ЦитатаА в чем ваша цель? gilepp, цель моя до безоб...   16.1.2013, 22:23
- - gilepp   Цитата1. Если в сборный коллектор (как показано на...   17.1.2013, 7:06
- - El Fuego   Еще раз выражаю свою благодарность за Ваши ответы....   17.1.2013, 12:04
- - El Fuego   Еще один вопрос забыл задать, если позволите. Каки...   17.1.2013, 14:31
- - gilepp   Относительно смешивания, я стараюсь не смешивать к...   17.1.2013, 17:41
- - El Fuego   Цитата(gilepp @ 17.1.2013, 17:41) По пово...   18.1.2013, 17:40
- - gilepp   Во вложении 2 способа. Первый простой, второй слож...   18.1.2013, 22:06
- - El Fuego   Цитата(gilepp @ 18.1.2013, 23:06) Прошу п...   19.1.2013, 17:55
- - T-rex   Встречал на конденсатных сетях тоже типа охладител...   28.1.2013, 9:17
- - gilepp   ЦитатаИ еще насчет перфорированной трубы. Проектир...   28.1.2013, 13:53
- - Alex II   Доброе время суток! Не могли бы вы мне помоч ...   10.9.2013, 1:15
- - gilepp   Если потребителей много и на каком-то количестве и...   10.9.2013, 10:16
- - Alex II   Большое спасибо за помощь. А как быть, если наприм...   10.9.2013, 15:38
- - gilepp   Есть схемы для открытых и закрытых систем с механи...   10.9.2013, 19:41
- - Alex II   Спасибо за информацию. А как поступать в случае, е...   11.9.2013, 1:24
- - gilepp   Для этого нужно понимать сколько длятся режимы, ка...   11.9.2013, 8:38
- - Alex II   Большое Вам спасибо за помощь. А не подскажите, ка...   16.9.2013, 0:16
|- - Лыткин   Цитата(Alex II @ 16.9.2013, 1:16) Большое...   19.9.2013, 12:22
- - gilepp   С доохлаждением - это термостатические конденсатоо...   16.9.2013, 7:00
- - Alex II   Спасибо Вам Gilep. А как Вы думаете, нужна ли уста...   19.9.2013, 10:58
- - Alex II   Спасибо за совет. Но я больше переживаю из за того...   19.9.2013, 12:54
|- - Лыткин   Цитата(Alex II @ 19.9.2013, 13:54) Спасиб...   19.9.2013, 13:01
- - Alex II   Я имел ввиду именно при пуске системы, когда в тру...   19.9.2013, 17:07
- - gilepp   ЦитатаПопробуйте термодинамический конденсатоотвод...   19.9.2013, 20:46
- - Alex II   Gilepp, спасибо за конструктивный ответ. А куда об...   19.9.2013, 21:56
- - gilepp   Если на улице, то на рельеф, если в помещении, то ...   20.9.2013, 6:10
- - Alex II   Большое спасибо!   20.9.2013, 10:14
- - Alex II   А как вы считаете, если постоянный дренаж паропров...   4.12.2013, 7:50
- - АлексейЕ   С температурами то все понятно, но почему никто не...   23.4.2014, 11:56
|- - Лыткин   Цитата(АлексейЕ @ 23.4.2014, 12:56) С тем...   23.4.2014, 12:01
- - gilepp   ЦитатаС температурами то все понятно, но почему ни...   24.4.2014, 8:30
- - Егор   Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, конденсат...   25.4.2022, 10:11
- - gilepp   Можно, но врезку необходимо выполнить должным обра...   25.4.2022, 14:04
- - shvet   1/ Конденсат пара 11 будет сильно парить. Если исп...   25.4.2022, 15:10
|- - Егор   Спасибо за участие! Цитата(shvet @ 25.4....   25.4.2022, 20:08
|- - shvet   Цитата(Егор @ 25.4.2022, 20:08) в 70-х го...   26.4.2022, 7:17
- - shvet   8/ Сброс конденсата без противодавления (гидравлич...   25.4.2022, 15:38
- - gilepp   Есть подъем, относительно КО. Значит обратник все ...   25.4.2022, 22:32
|- - shvet   Цитата(gilepp @ 25.4.2022, 22:32) На счет...   26.4.2022, 8:04
|- - shvet   Цитата(gilepp @ 25.4.2022, 22:32) Термост...   26.4.2022, 8:31
- - Егор   shvet, я Вас не понимаю. сначала Вы говорите, что ...   26.4.2022, 10:03
|- - shvet   Цитата(Егор @ 26.4.2022, 10:03) ... 1/ По...   27.4.2022, 6:28
- - gilepp   ЦитатаArmstrong декларировал цифру 10% для своих т...   26.4.2022, 11:24
- - shvet   Цитата(Егор @ 26.4.2022, 10:03) shvet, я ...   26.4.2022, 12:05
- - gilepp   Цитата4/ Постоянный дренаж не равно пусковой дрена...   26.4.2022, 13:18
|- - shvet   Цитата(gilepp @ 26.4.2022, 13:18) Это так...   26.4.2022, 16:41
|- - shvet   Цитата(gilepp @ 26.4.2022, 13:18) Я его з...   26.4.2022, 17:23
- - gilepp   Мне известно что такое vpn. Просто если сеть запре...   26.4.2022, 21:32
- - gilepp   Вероятно вы имеете в виду, что при разогреве переп...   26.4.2022, 21:54
- - Егор   Цитата(shvet @ 26.4.2022, 12:05) Постоянн...   12.5.2022, 15:21
- - gilepp   Цитатав условиях крайне малого образования конденс...   12.5.2022, 19:57
- - Егор   вот интересно - биметаллические элементы в термост...   13.5.2022, 8:41
- - gilepp   Есть разные. Есть биметаллические на фиксированную...   13.5.2022, 9:41


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 18:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных