cRAB
сообщение 16.1.2013, 10:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 9.11.2010
Пользователь №: 80253



Есть несколько видов (разных производителей) ККБ приточных установок для объекта в Крыму.
Некоторые производители указывают в своих инструкциях, что необходимо защищать ККБ от долгого попадания солнечных лучей. В инструкциях других производителей это не указано или вообще самих инструкций нету.
Так вот для защиты от попадания солнечных лучей предлагается выполнять козырьки, но хорошо если выброс воздуха "вбок", в вот для ККБ с выбросом воздуха "вверх" этот козырек по одной из инструкций неообходимо устанавливать минумум на 2,5 метра от верха ККБ (см. приложенный рисунок).
Также вроде бы здесь на форуме была информация, что для ККБ фирмы DAIKIN с выбросом "вверх" козырек должен быть минимум на 3 метра от верха.

Вот из интернета такая еще информация по фреоновой охладительной секции центрального кондиционера HC:
Цитата
Соответственно подбирается компрессорно-конденсаторный блок, который, при температуре кипения фреона +5°С и температуре наружного воздуха Tн = 28,5°С, обеспечивает холодильную мощность 64,0 кВт. Однако, на практике следует учитывать место размещения компрессорно-конденсаторного блока, и, если блок будет расположен на солнечной стороне или открытой кровле здания, к расчетной температуре наружного воздуха вводится дополнительная поправка 5-10°С, учитывающая дополнительный нагрев воздуха.


ВОПРОС 1: Я понимаю, что если в одной инструкции написано выполнять козырек, то его необходимо выполнять, а вот что делать с другими ККБ, должен же быть один принцип ?
Мне нужно, чтобы в самую жару (а в Крыму кто знает довольно жарко) ККБ расположенные на кровле, стенах или на земле работали, а не срабатывала защита от перегрева и они отключались.
Интересует любая информация по данному вопросу:
- инструкции;
- нормативы;
- фото подобных козырьков с объектов;
...


ВОПРОС 2: необходимо ли соблюдать расстояния СНиП 41-01-2003
Цитата
10.5 Выбросы в атмосферу из систем вентиляции производственных помещений следует размещать по расчету или на расстоянии от приемных устройств для наружного воздуха не менее 10 м по горизонтали или на 6 м по вертикали при горизонтальном расстоянии менее 10 м.

между забором воздуха приточной установки и выбросом воздуха из ККБ.
И если нужно, то есть еще разница между выбросом "вверх" и "вбок".
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___.JPG ( 77,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- cRAB   Защита ККБ от попадания солнечних лучей   16.1.2013, 10:50
- - daddym   ЦитатаЯ понимаю, что если в одной инструкции напис...   16.1.2013, 11:20
|- - cRAB   Цитата(daddym @ 16.1.2013, 10:20) А с чег...   16.1.2013, 11:35
|- - Akela   Цитата(cRAB @ 16.1.2013, 12:35) ... было ...   16.1.2013, 11:52
|- - Iroha   Цитата(cRAB @ 16.1.2013, 13:35) Ни на ск...   16.1.2013, 11:55
|- - cRAB   Спасибо за такой расширенный ответ. Но если кто ещ...   16.1.2013, 12:05
|- - Akela   Цитата(cRAB @ 16.1.2013, 13:05) ..А что м...   16.1.2013, 12:21
|- - cRAB   Цитата(Akela @ 16.1.2013, 11:21) Выброс в...   16.1.2013, 12:39
|- - Рекуператор   Цитата(cRAB @ 16.1.2013, 13:39) И ничего ...   16.1.2013, 12:51
|- - Akela   Цитата(cRAB @ 16.1.2013, 13:39) И ничего ...   16.1.2013, 13:46
- - Iroha   Я так думаю этот козырек не нужен.   16.1.2013, 11:24
- - ampcreator   Из практики таких козырьков не видел. По знаниям ф...   16.1.2013, 23:17
- - cRAB   Спасибо еще раз спасибо всем кто отписался, вот в ...   17.1.2013, 15:30
- - Iroha   При работе наличие козырька никакого значения не и...   17.1.2013, 19:58
- - RusBuka   на улице 35-37, конденсатор на солнце весь день. П...   18.1.2013, 1:42
- - Barbus   Цитата(RusBuka @ 18.1.2013, 5:42) козырьк...   18.1.2013, 6:26
- - kord   Цитата(cRAB @ 16.1.2013, 11:50) Так вот д...   20.1.2013, 12:16


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 4:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных