BiteNick Нагрев воды в котле при остановке циркуляционного насоса 18.1.2013, 16:33 испытатель Нужно срочно на свежий воздух! 18.1.2013, 18:38 prant Воспринятое водой тепло Q=3188640 кДж.
Предположим... 18.1.2013, 18:51 prant Цитата- формула изначально выглядит dh=du+vdp, вне... 18.1.2013, 19:22 BiteNick Цитата(prant @ 18.1.2013, 17:51) Расчёт п... 19.1.2013, 15:25 Lexman Не сильно вглядывался в формулы, но, думаю, что пр... 20.1.2013, 11:26 BiteNick В jpg - данные из трендов на момент остановки котл... 24.1.2013, 16:54![]() vadim999 Начните с выделенного в Вашем посте, и обр клапан ... 25.1.2013, 17:08 HeatServ Цитата(BiteNick @ 18.1.2013, 16:33) При о... 24.1.2013, 21:31![]() BiteNick Цитата(HeatServ @ 24.1.2013, 20:31) В шко... 25.1.2013, 0:15 Бойко Цитата(BiteNick @ 18.1.2013, 16:33) ...Ос... 25.1.2013, 17:59 BiteNick Ребята, я только со смены, отвечу завтра или чуть ... 26.1.2013, 2:37 Cheleks В рассуждениях следует учесть остаточную, вследств... 26.1.2013, 7:43