Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
|
- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024 «Рекомендации по проектированию инженерных систем дошкольных образовательных организаций» |
АВОК в соц. сетях
|
|
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU |
|
|||||||||||||||
22.1.2013, 12:01
Сообщение
#1
|
|
|
Группа: New Сообщений: 4 Регистрация: 2.7.2008 Пользователь №: 20245 |
Сделал расчет потери напора на единицу длины трубопровода i, без учета гидравлического сопротивления стыковых соединений для полипропиленовых труб по СП 40-102-2000 (с учетом температуры воды) в Excel. Просьба проверить на наличие ошибок.
Прикрепленные файлы
|
|
|
|
jurt Потери напора для ПП труб по СП 40-102-2000 22.1.2013, 12:01
jurt Нашел ошибку в лямбде. Исправил. 22.1.2013, 14:32
Skorpion Похоже, что ваша таблица считает правильно.
Есть ... 19.3.2013, 12:06
waver прошу прощения за глупые вопросы, но я совсем запу... 11.2.2014, 17:17
Ernestas Цитата(jurt @ 22.1.2013, 12:01) Сделал ра... 11.2.2014, 17:40![]() ![]() |
|
|
|