> Продувка подземного г-да как делаете, Мастера, прорабы, технадзор как делаете продувку подзменого г-да
Tolik84
сообщение 24.1.2013, 15:04
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 23.6.2008
Из: Nothern Town
Пользователь №: 19964



Продуваем стандартно, привариваем продувоный штуцер у точки врезки диаметром не менее 0,3 газопровода, накачиваем со стороны выхода из земли обычно до опрессовочного давления и продуваем. Когда всё сухо, то и хорошо. Если пошла вода продуваем несколько раз, потом выдерживаем часов 5 (порой сутки) и снова продуваем (это для того, чтобы вода размазаная по стенкам стекла вниз, сгруппировалась, и снова выдулась) пока не перестанет вода лететь, так несолько раз, до тех пор что после выдержки в несколько часов, открывая кран, перестаёт лететь вода.
После таких испытаний, продувки в течение 2-х недель опрессовали и приняли газопровод. Но после врезки образовывались закупорки, газ не шёл. Вот и возник вопрос, как вы продуваете газопроводы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Tolik84   Продувка подземного г-да как делаете   24.1.2013, 15:04
- - DronXP   Так может закупорка не из-за оставшейся после прод...   25.1.2013, 6:37
- - Nightlis   Длина, диаметр, давление какое?   25.1.2013, 10:04
- - Tolik84   Длина 100 метров распределительного г-да ПЭ 110 ди...   25.1.2013, 14:59
- - Nightlis   Может из хвоста распределительного натекает? Возду...   25.1.2013, 16:16
- - Tolik84   Тогда такой вопрос, если при продувке пошла вода, ...   29.1.2013, 6:50
- - Nightlis   Качать на больше давление, испытать на плотность и...   29.1.2013, 8:51
- - atochil   Проработал технадзором более 20 лет. Сейчас на зас...   30.1.2013, 20:55
|- - Nightlis   Цитата(atochil @ 30.1.2013, 20:55) Прораб...   31.1.2013, 8:40
|- - Mitrich   Цитата(atochil @ 30.1.2013, 17:55) Прораб...   1.2.2013, 14:40
- - Tolik84   А эти самые "хлопушки" заводского изгото...   31.1.2013, 7:00
- - Tolik84   С лопатой это хорошо придумали, экстрима в нашей р...   1.2.2013, 6:58
- - Nightlis   Ду 500 и выше тока если   1.2.2013, 8:36
- - Дружок   Полиэтиленовый газопровод продули, воды нет - сухо...   4.2.2013, 12:27
- - Tolik84   Попала она туда при монтаже, когда прокладывали ур...   5.2.2013, 7:22
- - Sever186   Со временем газооборудование воду с газом вытянет ...   5.2.2013, 8:47
- - Sever186   ошибка 3 слоя паралона   5.2.2013, 11:04
- - vvp55   Стандартный паролоновый пыж под соотв. диаметр при...   7.2.2013, 18:53
- - vvp55   Компрессор 1,5 КВт штуцер 3/4 На трассе 7 отводо...   7.2.2013, 19:06


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 13:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных