> > Emerson ошибка Comp Reduced Due To Hp, ошибка comp reduced due to HP
Black666Angel666
сообщение 28.1.2013, 11:56
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 6.6.2012
Пользователь №: 153045



Помогите плиз, прецизионный емерсон с водяным (гликоль) охлаждением, вылетает ошибка comp reduced due to HP
как я понял, снижена мощность компрессора. С чего она вдруг появилась и какие есть варианты по ее устранению.
фреон 410, давление по фреону стабильное и одинаковое с другими двумя емерсонами, температура и давление гликоля, тоже в норме.

Сообщение отредактировал Black666Angel666 - 28.1.2013, 12:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Black666Angel666   > Emerson ошибка Comp Reduced Due To Hp   28.1.2013, 11:56
- - SSA   А поток через теплообменники нормальный? Перепад т...   28.1.2013, 12:04
- - Black666Angel666   Перепад температур не смотрел, но там где есть гра...   28.1.2013, 12:07
- - Black666Angel666   Забыл написать, что эта ошибка не постоянна, она п...   29.1.2013, 8:37
- - RusBuka   Да все уже всё поняли, исходных данных и замеров н...   29.1.2013, 14:27
- - Black666Angel666   Повангуй пожалуйста. Мне нужны несколько вариантов...   29.1.2013, 15:45
- - airwave   Артур уже написал: разгрузка по причине высокого д...   29.1.2013, 17:21
- - Black666Angel666   ну нет высоко давления фреона, все в норме, даже н...   29.1.2013, 17:39
- - airwave   С какого перепугу он вырубит? Он может разгружать...   29.1.2013, 17:58
- - RusBuka   в 4 словах ошибки всё сказано. не настроен 3х ходо...   29.1.2013, 18:43
- - SSA   Вангуйте, вангуйте. Чел даже не удосужился чё-то п...   30.1.2013, 8:06
- - airwave   Давление даже ниже)) Расскажу одну историю про диж...   30.1.2013, 9:00
- - Black666Angel666   Вот, спасибо большое, завтра буду все проверять, е...   30.1.2013, 10:24
- - Black666Angel666   SSA ну на счет водяной обвязки тут ты прав, там он...   30.1.2013, 10:35
- - airwave   С водяным конденсатором вообще весело. Есть в Моск...   30.1.2013, 10:46
- - Black666Angel666   ну если зимняк стоит и это на высоком, то конечно ...   30.1.2013, 18:45
- - airwave   Зимник с драйкулером только дебилы ставят. Там 3-х...   30.1.2013, 19:17
- - Black666Angel666   странно, у меня на емерсонах стоит, он же должен р...   31.1.2013, 9:03
- - airwave   На Штульце тоже стоял, открыт на 100%, на улице +4...   31.1.2013, 11:21


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 22:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных