Malibu75
сообщение 28.1.2013, 13:50
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 12.8.2009
Пользователь №: 37193



Запутался при выборе расчетных параметров микроклимата административного здания.
Пункт 5.1 СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" :
Цитата
... в холодный период года в обслуживаемой зоне жилых зданий или в рабочей зоне производственных помещений температуру воздуха - минимальную из допустимых температур при отсутствии избытков явной теплоты в помещениях...

Допустимые температуры предлагается принимать по ГОСТ 30494.
Пункт 7.2 СП 44.13330.2011 "Административные и бытовые здания" :
Цитата
Расчетную температуру воздуха и кратность воздухообмена в помещениях в холодный период года рекомендуется принимать по таблице 12

Выбираем температуру для душевой . Согласно СП 60.13330 - 18 градусов, согласно СП 44.13330.2011 - 23 градуса . То же самое для уборных, гардеробных и т.д.
По каким СП принимать расчетную температуру ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Malibu75   Расчетные параметры микроклимата   28.1.2013, 13:50
- - Егор   душевая, гардеробные, уборные и т.д в АБК - это не...   30.1.2013, 7:36
- - Geeft   Егор, +1   30.1.2013, 9:03
- - zaharov63   Спрошу здесь. Ув. проектировщики, в обязательном л...   18.2.2015, 7:54
|- - ИОВ   Цитата(zaharov63 @ 18.2.2015, 7:54) Ув. п...   18.2.2015, 10:05
|- - zaharov63   Цитата(ИОВ @ 18.2.2015, 10:05) 1. Получае...   18.2.2015, 11:02
|- - ИОВ   Цитата(zaharov63 @ 18.2.2015, 11:02) Сбив...   18.2.2015, 12:09
|- - zaharov63   Цитата(ИОВ @ 18.2.2015, 13:09) Не понимаю...   18.2.2015, 13:27
- - ИОВ   Сочувствую. После прочтения прихожу к мысли, что р...   18.2.2015, 14:51
- - zaharov63   Что называется - мысли вслух. Почему в ГОСТ 494-96...   8.6.2015, 16:22
- - Skaramush   Примитизация, упрощенчество и манагерство. ИМХО.   8.6.2015, 16:26
- - zaharov63   Ну и жаль, что не упопинается нигде об ограничении...   8.6.2015, 16:37
|- - ИОВ   Цитата(zaharov63 @ 8.6.2015, 16:37) Ну и ...   10.6.2015, 9:26
- - Skaramush   Стоп. Это несколько иное. Вот это Цитата2.1. Изме...   8.6.2015, 16:42
- - smart-bear   Цитата(zaharov63 @ 8.6.2015, 17:22) Что н...   9.6.2015, 15:55
|- - zaharov63   Цитата(smart-bear @ 9.6.2015, 15:55)...   9.6.2015, 16:10
- - Skaramush   Воздух рабочей зоны и жилые+общественные здания = ...   9.6.2015, 16:12
|- - zaharov63   Цитата(Skaramush @ 9.6.2015, 16:12) Возду...   9.6.2015, 16:21
- - Skaramush   Я не клоню, ответ был на предыдущее. ГОСТ 30494 эт...   9.6.2015, 16:29
- - zaharov63   Мне это известно. Задал два отдельных вопроса по к...   9.6.2015, 16:36
- - Skaramush   Из ГОСТ по рабочей зоне: Цитата2.1. Измерения пок...   9.6.2015, 16:39
- - zaharov63   И о чем это говорит? Вообще не склонен считать, чт...   9.6.2015, 16:46
- - Skaramush   Так измерение не одно. А, получается, до пяти. Заф...   9.6.2015, 16:58
- - zaharov63   Среднесменная тоже ничего не гарантирует. Многое о...   10.6.2015, 8:49
- - Skaramush   О крайне необходимой стыковке нормативов - не посп...   10.6.2015, 8:56
- - Skaramush   Поможет. Вопрос-то был о том, что требования должн...   10.6.2015, 9:44
- - ИОВ   К сожалению, каждый играет в свою дуду, а ведомств...   10.6.2015, 9:53
- - zaharov63   Цитата(ИОВ @ 10.6.2015, 9:26) А это не по...   10.6.2015, 10:40
- - ИОВ   Ответ на Ваш запрос меня, как проектировщика, поза...   10.6.2015, 11:04
|- - Незнайка   Коллеги, подскажите, пожалуйста. Здание, начинённо...   11.7.2017, 18:22
|- - Незнайка   Цитата(Незнайка @ 11.7.2017, 18:22) Всегд...   12.7.2017, 15:07
- - ИОВ   Цитата(Незнайка @ 11.7.2017, 18:22) Колле...   12.7.2017, 16:15
|- - Незнайка   ИОВ, как всегда по полочкам. Цитата(ИОВ @ 12....   12.7.2017, 17:14
||- - Composter   Цитата(Незнайка @ 12.7.2017, 17:14) А тор...   12.7.2017, 17:18
||- - Незнайка   Цитата(Composter @ 12.7.2017, 17:18) прод...   12.7.2017, 17:29
|- - Незнайка   Цитата(ИОВ @ 12.7.2017, 16:15) извольте д...   12.7.2017, 19:31
- - Composter   может он допускает ,а не диктует? еще могу добави...   12.7.2017, 17:36
|- - Незнайка   Цитата(Composter @ 12.7.2017, 17:36) може...   12.7.2017, 17:45
- - ИОВ   Цитата(Незнайка @ 12.7.2017, 17:14) Тольк...   12.7.2017, 21:20
|- - Незнайка   Цитата(ИОВ @ 12.7.2017, 21:20) Именно так...   13.7.2017, 8:47
- - ИОВ   Цитата(Незнайка @ 13.7.2017, 8:47) Подход...   13.7.2017, 9:21
|- - Незнайка   Цитата(ИОВ @ 13.7.2017, 9:21) Т,е. я пола...   13.7.2017, 9:49
|- - ИОВ   Цитата(Незнайка @ 13.7.2017, 9:49) Кажетс...   13.7.2017, 10:33
- - Амиго   Если в магазе сделать + 16 вы нарушите гост для пр...   13.7.2017, 11:06
|- - ИОВ   Цитата(Амиго @ 13.7.2017, 11:06) Если в м...   13.7.2017, 11:38
|- - Татьяна Удальцова   Цитата(Амиго @ 13.7.2017, 13:06) Если в м...   13.7.2017, 13:22
|- - ИОВ   Цитата(Татьяна Удальцова @ 13.7.2017, 13...   13.7.2017, 13:35
|- - Skaramush   Цитата(Татьяна Удальцова @ 13.7.2017, 14...   13.7.2017, 13:55
|- - ИОВ   Цитата(Skaramush @ 13.7.2017, 13:55) Это ...   13.7.2017, 14:03
- - Skaramush   Сочетание параметров, в таких вариантах, лучше бра...   13.7.2017, 14:07
|- - Незнайка   Цитата(Skaramush @ 13.7.2017, 14:07) Вот ...   13.7.2017, 23:12
- - Skaramush   Смотря по назначению системы. Если удаление теплои...   14.7.2017, 5:15


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 1:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных