Добрый день!

Прошу совета.
Имеем Зал ресторана 13х10м. Требуется подать 5200м3/ч (Рассчёт на курящих плюс компенсация на кухню).
Основные проблемы -
1. Как эффективно раздать перемешиванием. Приток не охлаждается (не хотят), ассимиляция за счёт сплитов. Предложил по началу текстильные (делал заявку в приходу), - им ни цена, ни внешность не понравилась особо. Затем прикинул тип 4АПН или 3АПН. Забил данные в Халтон дизайн. Посмотрел. поставил 6шт. на зал (по 866м3/ч). Когда приток на максимуме с т-рой на 3-5К выше - то ещё как то,
Скорости в рабочей где то до 0,3м/с с дельтой +0,2+0,1С. Но как только уменьшаю расход (до 2100м3/ч), приточные струи всплывают и весь воздух оказывается под потолком. Какое там перемешивание... Что подал, то и заберу под потолком.
Прикинул, если средние решётки при понижении скорости закрыть (напр. привод на клапан поставить) вроде получается неплохо.
Но это удорожание и усложнение. В общем прошу совета.
2. Зак хочет воздуховоды в открытую. Вот ссылки на готовые решения (побродите для интереса в 3D, смотрите даже на потолок), интересно побродить по залам. Мне там текстильные не понравились, монтаж, цвет фигня реально, и как они будут работать при уменьшении расходов, если проектируются на максимальный расход.
В другом месте регулируемые заслонки на воздуховодах - для вытяжки доп. пойдёт. а приток?
http://pravberdon.ru/tour/Tour_MAK/mak.swf
http://pravberdon.ru/tour/Tour_GPT/gpt.swf

На схемке можно убрать слой ТРУ - это старый канальник на 25кВт, как есть сейчас.

Сообщение отредактировал azar - 1.2.2013, 18:58
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________.pdf ( 21,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- azar   Подать в Зал 5200м3/ч   1.2.2013, 18:57
- - azar   Типо панорама поля боя. Фигню с потолка наверное ...   1.2.2013, 19:04
- - Skaramush   А почему "активент" не использовать?   1.2.2013, 23:21
|- - azar   Цитата(Skaramush @ 2.2.2013, 0:21) А поче...   2.2.2013, 1:03
- - jota   Странно, что не применяете рекуператор, особенно п...   2.2.2013, 1:12
|- - azar   Цитата(jota @ 2.2.2013, 2:12) Странно, чт...   2.2.2013, 8:38
- - Vano   Вроде как курение в кабаках запретить должны - 1-2...   2.2.2013, 2:32
- - инж323   Хуже. Надо посмотреть когда вводится в действие э...   2.2.2013, 4:27
- - jota   Вытеснением это не обязательно фломастеры. Это мож...   2.2.2013, 10:31
|- - azar   Цитата(jota @ 2.2.2013, 11:31) Это может ...   2.2.2013, 15:14
- - Iroha   Попробуйте эжекционный доводчик совместите отоплен...   2.2.2013, 10:34
|- - azar   Цитата(Iroha @ 2.2.2013, 11:34) Попробуйт...   2.2.2013, 13:51
- - Gruz1709   Вот разводка. Будут 4АПН в потолке.   4.2.2013, 8:57
- - azar   У мну один из вариантов примерно такой. Рекуперат...   4.2.2013, 10:08
- - piter-pro   А ПВУ какую выбрали?   4.2.2013, 11:53
- - azar   Пока завод salda - по характеристикам прямо в прит...   4.2.2013, 12:00
- - Skaramush   Салда достаточно шумные, это Вы правы. Нужно будет...   4.2.2013, 13:24
- - azar   Спасибо, предусмотрим. Что можно подобрать монобл...   4.2.2013, 13:43
- - Skaramush   Стандартный "чуть не дотянет", если пред...   4.2.2013, 13:55
- - azar   Смотрел и думал оних, а также об АйрЛаска. Пробле...   4.2.2013, 14:48
- - Skaramush   Из литовцев - может подойти модель от Амалвы. И мо...   4.2.2013, 15:13
- - azar   В принципе уже вбиваю салду и то что она же (лесса...   4.2.2013, 15:18
- - ArFey   Откровенно говоря, "Вы мне делаете смешно...   4.2.2013, 17:06
- - Gruz1709   ArFey, с удовольствием бы применил их вместо 4АПН....   4.2.2013, 17:44
- - azar   Земляк, ну нет у Зака денег на вытесняющую. Там о...   4.2.2013, 18:42
- - Skaramush   В зале вообще опуски воздуховодов реально выполнит...   4.2.2013, 19:04


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2025, 23:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных