> Удлинение компенсационных проводов термопар
bereg_soft
сообщение 6.2.2013, 7:08
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 6.2.2013
Пользователь №: 180321



Добрый день, так как раньше особо не было таких проблем, появился вопрос. Можно ли удлинять компенсационные провода термопары и как это сделать, длина должна быть около 300 м.

Сообщение отредактировал bereg_soft - 6.2.2013, 7:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- bereg_soft   Удлинение компенсационных проводов термопар   6.2.2013, 7:08
- - kdu   Я так понимаю речь идёт о 3-проводной схеме подклю...   6.2.2013, 10:10
- - Ludvig   Воопче-то термопары подключаются только двумя пров...   6.2.2013, 10:40
|- - kdu   Цитата(Ludvig @ 6.2.2013, 13:40) Воопче-т...   6.2.2013, 11:34
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(kdu @ 6.2.2013, 12:34) "на то...   6.2.2013, 12:28
|- - kdu   Цитата(Сергей Валерьевич @ 6.2.2013, 15:2...   6.2.2013, 13:13
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(kdu @ 6.2.2013, 13:13) И чё??? Вни...   6.2.2013, 18:01
|- - kdu   Цитата(Сергей Валерьевич @ 6.2.2013, 21:0...   7.2.2013, 4:49
- - Сергей Валерьевич   Цитата(bereg_soft @ 6.2.2013, 8:08) Добры...   6.2.2013, 10:54
- - zadvor   раньше провода сваривали, терь через спец клеммы м...   6.2.2013, 11:42
- - Alexander_I   Цитата(kdu @ 6.2.2013, 13:13) И чё??? Вни...   6.2.2013, 13:17
- - kdu   Alexander_I по-моему вы ошиблись с адресатом, мои ...   6.2.2013, 13:25
- - poludenny   MCR-FL-HT-T-I - 2864529 - Измерительный преобразов...   6.2.2013, 14:36
- - Demus   А если еще наводки какие схватите по дороге в 300 ...   6.2.2013, 17:06
- - kolyan_bk   Конечно же, нужно применять нормирующие преобразов...   6.2.2013, 19:19
- - Kemonorell   Собственно а с установкой какие проблемы могут воз...   6.2.2013, 23:48
- - Виктор10   kdu, Вы удивительно упорный человек . Спорите нас...   7.2.2013, 8:45
- - Alexander_I   Цитата(kdu @ 7.2.2013, 4:49) Вот именно п...   7.2.2013, 9:18
- - bereg_soft   Спасибо за все ответы, решил сделать спаечную коро...   7.2.2013, 9:32
- - kdu   Виктор10 и Александр_I мне интересно Вы сами РЕАЛ...   7.2.2013, 10:32
- - Alexander_I   Уважаемый, я использую эти приборы с тех пор, как ...   7.2.2013, 10:39
- - kdu   А рассказать подробно видимо не судьба? В противно...   7.2.2013, 11:16
- - Alexander_I   Не считаю нужным маяться фигней и пояснять не жела...   7.2.2013, 11:51
- - thinky   kdu, RTFM и не надо учить других, если сами не рза...   7.2.2013, 12:08
- - kdu   Блин, вы тут все такие вумные ну как собаки - всё ...   7.2.2013, 12:14
- - Alexander_I   Я же и говорю - классика про глаза и божью росу. П...   7.2.2013, 12:20
- - Сергей Валерьевич   все, пошел разбирать паровоз на вокзале, а то хз, ...   7.2.2013, 12:22
- - kdu   насмешили прям меня в конце рабочего дня особен...   7.2.2013, 12:28
- - SCADAMaster   Какой то странный у вас спор. Для кого то новость,...   7.2.2013, 20:17
- - Сергей Валерьевич   Цитата(SCADAMaster @ 7.2.2013, 20:17) Как...   8.2.2013, 12:47


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 7:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных