> Расчет гидравлических ударов в тепловых сетях, Аварии тепловых сетей
teploenergetic
сообщение 6.2.2013, 22:45
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 6.2.2013
Пользователь №: 180480



Приветствую всех своих коллег!

Решил открыть эту тему на форуме в связи с острой проблемой: появлением гидроудара в тепловой сети после аварийного обесточивания сетевого насоса, приводящего к разрыву сетевого трубопровода и задвижек. Подогрев сетевой воды осуществляется редуцированным паром котлов, сначала в охладителях конденсата, а затем в бойлерах. Оборудование на РТС старое. Установленные на сети задвижки были изготовлены ещё в 70-80-е годы.

В связи с этим, хотел бы оценить до каких значений подскакивает давление воды в подающей линии Dy 500 во время таких гидроударов (регистраторы давления эти скачки не ловят), и как долго оно держится после аварийного останова сетевого насоса (5, 15, 30 или 60 секунд?). Есть ли методика расчета этого гидроудара и его развития по времени с учетом особенностей схемы тепловой сети (объёма , протяженности, расхода воды и т.п.)?
Заранее буду благодарен за Ваши ответы. smile.gif


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- teploenergetic   Расчет гидравлических ударов в тепловых сетях   6.2.2013, 22:45
- - Машинист   Здравствуйте и вам. Что это за чушь вы тут написал...   7.2.2013, 9:31
|- - A.R.   Цитата(Машинист @ 7.2.2013, 8:31) Здравст...   7.2.2013, 9:49
|- - Машинист   Цитата(A.R. @ 7.2.2013, 9:49) Если Вы в т...   7.2.2013, 10:07
|- - A.R.   Цитата(Машинист @ 7.2.2013, 9:07) Всё я п...   7.2.2013, 10:19
- - Dede   Цитата(teploenergetic @ 6.2.2013, 23:45) ...   7.2.2013, 9:47
- - Dede   Цитата(Машинист @ 7.2.2013, 10:31) ПС. По...   7.2.2013, 9:52
- - Машинист   ЦитатаБезусловно. Но некоторая некорректность в по...   7.2.2013, 10:37
- - A.R.   Автору: http://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shab...   7.2.2013, 12:21
- - teploenergetic   Большое спасибо всем, кто ответил и привёл ссылки....   16.2.2013, 3:02
|- - senergo   Цитата(teploenergetic @ 16.2.2013, 4:02) ...   24.9.2013, 12:01
|- - Галиев   Цитата(senergo @ 24.9.2013, 13:01) ...а г...   24.9.2013, 21:08
|- - teploenergetic   Цитата(Галиев @ 24.9.2013, 22:08) Ох, не ...   25.5.2018, 19:12
- - Галиев   Возможен гидроудар при остановке СН, от срабатыван...   26.2.2013, 17:06
- - senergo   Добрый день! Если вопрос по теме расчета гидро...   14.5.2013, 11:43
|- - Галиев   Цитата(senergo @ 14.5.2013, 12:43) Добрый...   22.5.2013, 21:26
- - teploenergetic   Большое спасибо за ответы, коллеги! Продолжаю ...   10.6.2013, 0:51
- - BEKTOP   Цитата(Галиев @ 26.2.2013, 20:06) Возможе...   12.6.2013, 13:58


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 13:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных