yur4eg Борьба с шумом системы кондиционирования 8.2.2013, 12:09 Sip55 Вентиляционный шум может иметь несколько причин во... 8.2.2013, 14:27 yur4eg вентиляция уже смонтирована и воздуховоды зашиты г... 8.2.2013, 14:54 olg2004 1. разобраться что шумит
- отрубить кондер
- отру... 8.2.2013, 18:18 yur4eg шумит кондер, скорее всего в адаптере + шум от сам... 8.2.2013, 18:28 olg2004 что за кандик? 8.2.2013, 18:37 yur4eg mitsubishi-electric mr.slim pead-rp-200 8.2.2013, 18:39 olg2004 макс звуковое давление 51дБа, слышно не должно быт... 8.2.2013, 18:44 yur4eg дак вот и фиг его знает. вроде слышно не должно бы... 8.2.2013, 18:48![]() olg2004 Цитата(yur4eg @ 8.2.2013, 19:48) дак вот ... 8.2.2013, 18:56![]() olg2004 Цитата(yur4eg @ 8.2.2013, 19:48) дак вот ... 8.2.2013, 18:59 yur4eg Цитата(olg2004 @ 8.2.2013, 19:56) скорее ... 8.2.2013, 18:59 yur4eg на какой именно фишке? SW2? перелопатили весь ману... 8.2.2013, 19:01 olg2004 на схеме внутреннего блока, на самом блоке
Цитата... 8.2.2013, 19:09 olg2004 адаптер и так должен быть изолирован как и воздух... 8.2.2013, 19:16 yur4eg адаптер и воздуховоды обклеены пенофолом.
я уже ду... 8.2.2013, 19:21![]() olg2004 Цитата(yur4eg @ 8.2.2013, 20:21) адаптер ... 8.2.2013, 19:32 yur4eg Цитата(olg2004 @ 8.2.2013, 19:32) не намо... 9.2.2013, 10:50 Boorik Похожая ситуация, только с низконапорными канальны... 11.2.2013, 15:29![]() azar Цитата(Boorik @ 11.2.2013, 16:29) На скол... 11.2.2013, 23:40![]() Boorik Цитата(azar @ 12.2.2013, 0:40) Помог. мин... 12.2.2013, 10:27![]() azar Цитата(Boorik @ 12.2.2013, 11:27) А можно... 26.2.2013, 10:36 yur4eg наверное все-таки попробуем. была небыла, как гово... 11.2.2013, 16:09 Skaramush Без вибровставок вряд ли обойдётесь. Вентиляторы в... 11.2.2013, 16:12![]() Boorik Цитата(Skaramush @ 11.2.2013, 16:12) Без ... 11.2.2013, 16:16 yur4eg вибровставки поставим, возможность есть 11.2.2013, 16:26 s_sam Здравствуйте, начну немного с причин возникновения... 11.2.2013, 22:16 yur4eg Цитата(azar @ 11.2.2013, 23:40) Помог. ми... 12.2.2013, 10:33 HVACman Доброго времени суток. Так уж сложилось что за пос... 19.2.2013, 5:28 yur4eg В общем обклеили изнутри адаптер, частично изнутри... 25.2.2013, 10:46 Караджи В.Г. Интересно было бы, конечно, посмотреть спектральны... 25.2.2013, 15:44 vnipi Добрый день!
2 Boorik:
аналогично Вам устан... 19.6.2013, 9:38 Lynx1712 Тема давнишняя, но добавлю чуток соли из своего оп... 3.12.2013, 12:34
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
Реклама
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq Последние сообщения Форума
Книжная полка АВОК
Биржа труда АВОК
|
||||||||||||||
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 18:20 |
| Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных |