yur4eg
сообщение 8.2.2013, 12:09
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 12.7.2006
Из: Украина
Пользователь №: 3378



Доброго всем дня.
Прошу рассмотреть сложившуюся проблему.
Система кондиционирования предусмотрена канальным кондиционером с подмесом свежего воздуха от приточной установки в воздухозаборный адаптер (см. схему)
Производительность кондиционера около 3500 м3/ч. Воздух подается в помещение ресторана 4-мя ветками ф250. Воздуховоды из оцинкованной стали в изоляции. При работе системы через решетки слышен довольно немалый шум от работы кондиционера (есть еще предположение, что шум образуется в приточном адаптере, в торцах которого расположены врезки). Из-за очень стесненных условий нет возможности установить шумоглушители sad.gif
На данный момент, единственное что мы можем сделать это установить на приточных ветках гибкие вставки и (возможно) обклеить воздухораздающий адаптер (изнутри) звуковоизоляцией типа K-flex air.

Хотелось бы услышать какие-либо комментарии/советы специалистов и компетентных людей, в данном вопросе. Может кто сталкивался с подобной проблемой?



Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.jpg ( 168,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- yur4eg   Борьба с шумом системы кондиционирования   8.2.2013, 12:09
- - Sip55   Вентиляционный шум может иметь несколько причин во...   8.2.2013, 14:27
- - yur4eg   вентиляция уже смонтирована и воздуховоды зашиты г...   8.2.2013, 14:54
- - olg2004   1. разобраться что шумит - отрубить кондер - отру...   8.2.2013, 18:18
- - yur4eg   шумит кондер, скорее всего в адаптере + шум от сам...   8.2.2013, 18:28
- - olg2004   что за кандик?   8.2.2013, 18:37
- - yur4eg   mitsubishi-electric mr.slim pead-rp-200   8.2.2013, 18:39
- - olg2004   макс звуковое давление 51дБа, слышно не должно быт...   8.2.2013, 18:44
- - yur4eg   дак вот и фиг его знает. вроде слышно не должно бы...   8.2.2013, 18:48
|- - olg2004   Цитата(yur4eg @ 8.2.2013, 19:48) дак вот ...   8.2.2013, 18:56
|- - olg2004   Цитата(yur4eg @ 8.2.2013, 19:48) дак вот ...   8.2.2013, 18:59
- - yur4eg   Цитата(olg2004 @ 8.2.2013, 19:56) скорее ...   8.2.2013, 18:59
- - yur4eg   на какой именно фишке? SW2? перелопатили весь ману...   8.2.2013, 19:01
- - olg2004   на схеме внутреннего блока, на самом блоке Цитата...   8.2.2013, 19:09
- - olg2004   адаптер и так должен быть изолирован как и воздух...   8.2.2013, 19:16
- - yur4eg   адаптер и воздуховоды обклеены пенофолом. я уже ду...   8.2.2013, 19:21
|- - olg2004   Цитата(yur4eg @ 8.2.2013, 20:21) адаптер ...   8.2.2013, 19:32
- - yur4eg   Цитата(olg2004 @ 8.2.2013, 19:32) не намо...   9.2.2013, 10:50
- - Boorik   Похожая ситуация, только с низконапорными канальны...   11.2.2013, 15:29
|- - azar   Цитата(Boorik @ 11.2.2013, 16:29) На скол...   11.2.2013, 23:40
|- - Boorik   Цитата(azar @ 12.2.2013, 0:40) Помог. мин...   12.2.2013, 10:27
|- - azar   Цитата(Boorik @ 12.2.2013, 11:27) А можно...   26.2.2013, 10:36
- - yur4eg   наверное все-таки попробуем. была небыла, как гово...   11.2.2013, 16:09
- - Skaramush   Без вибровставок вряд ли обойдётесь. Вентиляторы в...   11.2.2013, 16:12
|- - Boorik   Цитата(Skaramush @ 11.2.2013, 16:12) Без ...   11.2.2013, 16:16
- - yur4eg   вибровставки поставим, возможность есть   11.2.2013, 16:26
- - s_sam   Здравствуйте, начну немного с причин возникновения...   11.2.2013, 22:16
- - yur4eg   Цитата(azar @ 11.2.2013, 23:40) Помог. ми...   12.2.2013, 10:33
- - HVACman   Доброго времени суток. Так уж сложилось что за пос...   19.2.2013, 5:28
- - yur4eg   В общем обклеили изнутри адаптер, частично изнутри...   25.2.2013, 10:46
- - Караджи В.Г.   Интересно было бы, конечно, посмотреть спектральны...   25.2.2013, 15:44
- - vnipi   Добрый день! 2 Boorik: аналогично Вам устан...   19.6.2013, 9:38
- - Lynx1712   Тема давнишняя, но добавлю чуток соли из своего оп...   3.12.2013, 12:34


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 18:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных