gorcha
сообщение 12.2.2013, 20:11
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 25.8.2011
Из: москва
Пользователь №: 119665



Предстоит пуско-наладка системы состоящей из двух чиллеров DANTEX DN-200BF/S c гидромодулем FIORINI HPT750GR на спаренных насосах LOWARA FHE50-160/55 питающие 27 фанкойлов DANTEX DF-1500QB, распределённые на 4-х ветках. Возникли следующие сомнения:
1) гидросопротивление одного фанкойла=46кПа(это вместе с трёхходовым клапаном или без???).Вправе ли я суммировать 27*46=1242кПа и полагать,чтобы насос выдавал напор 13bar вместо предложенных по проекту 3.08bar(сопротив. трассы пока пренебрегаем)
2) С таким движком =5,5кВт я думаю он не <<продавит систему>>.В инете искал обоснование,не нашёл,такое предположение сделал по опыту обслуживания чиллеров.
3) Правильно ли подобран аккумулирующий бак =750литр.,по моему маловато.

Прошу поделиться своими соображениями.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- gorcha   Проект писали на коленке?   12.2.2013, 20:11
- - Skaramush   Прошу прощения, а у Вас что, потребители последова...   12.2.2013, 20:21
- - gorcha   Повторюсь:27 фанкойлов разбиты на 4 ветки :по7 на ...   12.2.2013, 20:31
- - Skaramush   И что? Ещё раз - у Вас что, последовательное подкл...   12.2.2013, 20:37
- - gorcha   нет, все паралельно.   12.2.2013, 20:47
- - Skaramush   Тогда с чего вдруг ЦитатаВправе ли я суммировать 2...   12.2.2013, 20:50
- - gorcha   Вопрос пояснее, пожалуйста.   12.2.2013, 21:03
- - Skaramush   Ясно. Сначала - тема едет в "Песочницу"....   12.2.2013, 21:20
- - gorcha   Хорошо,убедили.Скажите ,пожалуйста,так навсидку,по...   12.2.2013, 21:49
- - Skaramush   У Вас 308 кПа располагаемых. 46 "скушает...   12.2.2013, 22:00
- - gorcha   Я имею ввиду мощность двигателя.Это первопричина о...   12.2.2013, 22:08
- - Skaramush   Секундочку. Характеристика насоса с установленным ...   12.2.2013, 22:19
- - gorcha   Поверьте,есть о чём волноваться: по паспортным дан...   12.2.2013, 23:12
- - timmy   максимальный расход бывает при минимальном напоре,...   12.2.2013, 23:44
- - Skaramush   Похоже, я уже знаю в чём Ваша ошибка, но ответьте ...   12.2.2013, 23:45
- - gorcha   Благодарю за объяснения,ДОШЛО!   13.2.2013, 9:04


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.9.2025, 18:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных