> Минимальное значение низкого давления, для подключения к сети
Averoes
сообщение 14.2.2013, 8:20
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 10.5.2011
Пользователь №: 107045



Подскажите, пожалуйста, норму, которой бы это давление было установлено. То есть интересует, после какого значения давления, замеренного в период критических температур, подключение новых потребителей к существующей сети газораспределения не производится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Averoes   Минимальное значение низкого давления   14.2.2013, 8:20
- - balanoff   Думаю подойдет смотри - Здесь   14.2.2013, 8:46
- - Averoes   Думаю не подойдет т.к. приложение 1 ППРФ 307 утрат...   14.2.2013, 11:08
|- - Rikota   Цитата(Averoes @ 14.2.2013, 11:08) Когда ...   14.2.2013, 12:41
- - oxy04   Посчитайте от обратного 130 мм вод.ст. должно быть...   14.2.2013, 11:30
- - Averoes   Спасибо за развернутый ответ. Эти 180 мм как закли...   14.2.2013, 15:31
- - Дружок   СП 42-101-2003 пункт 3.26 Расчетные суммарные поте...   14.2.2013, 19:32
- - Averoes   Да, видел этот пункт. Но мне он не очень ясен. Во-...   15.2.2013, 7:38
|- - tiptop   Цитата(Averoes @ 15.2.2013, 8:38) Получае...   15.2.2013, 7:58
- - balanoff   0,003 МПа на выходе, потери в распределительном га...   15.2.2013, 8:34
- - dugarik   Требования наших ГРО: для природного газа, на выхо...   15.2.2013, 11:40
|- - balanoff   Цитата(dugarik @ 15.2.2013, 12:40) Про 0,...   15.2.2013, 12:46
|- - Averoes   Цитата(dugarik @ 15.2.2013, 12:40) Требов...   15.2.2013, 14:53
|- - Averoes   Цитата(dugarik @ 15.2.2013, 12:40) ...в г...   15.2.2013, 15:01
|- - balanoff   Цитата(Averoes @ 15.2.2013, 16:01) А заяв...   15.2.2013, 15:50
|- - Averoes   Цитата(balanoff @ 15.2.2013, 16:50) В так...   15.2.2013, 16:35
- - balanoff   Раньше это регламентировалось приложением, указанн...   15.2.2013, 18:28
- - Дружок   1. Расчет пропускной способности газопровода выпол...   15.2.2013, 20:08
- - Averoes   1. Дайте, пожалуйста, ссылку на порядок расчета пр...   3.3.2013, 10:42
- - Дружок   Не надо сразу во всём искать коррупцию. Раньше, ко...   3.3.2013, 18:34
- - Лира   Здравствуйте, подскажите чайнику - делаю первый ...   10.4.2013, 8:52
- - LanaI   В тех. условиях как раз указывают давление в точке...   10.4.2013, 9:05
- - Лира   ТУ не понятно сколько ждать, а проект надо делать....   10.4.2013, 9:36
- - Иван12   Возьмите лучше трубу Ду80.   10.4.2013, 13:52


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 22:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных