> нужна помощь по тепообменнику
VasiliAK
сообщение 16.2.2013, 20:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



решил побороть проблему с разморозкой калориферов и перевести приточки на этиленгликоль или аналоги. Я не проектировщик я монтажник, нашим проектировщикам не доверю т.к. ни разу не видел у них таких решений. Может у кого есть схема или ктонибудь поделится как правильно сделать?

По комплектации думаю что нужно

теплообменник (какой сделать запас по мощности?)
гидроаккумулятор
вот только вопрос если теплообменник поставить прямо в венткамере обязятелен ли насос я имею ввиду не тот который на узле подмеса? Если да то тогда еще нужен байпас?
как будут работать баллансиры вместе с гидроаккумулятором?
подпиточный насос
емкость для незамерзайки
сама жидкость, что лучше залить?
не будет сложностей если приточек много, в случае отсутствия насоса?
в теории просто, на практике не видел и не монтировал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- VasiliAK   нужна помощь по тепообменнику   16.2.2013, 20:58
- - Iroha   Цитата(VasiliAK @ 16.2.2013, 22:58) Конк...   16.2.2013, 21:10
- - VasiliAK   а насос нужен? и если я подключу три приточки на 1...   16.2.2013, 21:23
- - Iroha   по моему с общим Т/О гидравлическая схема сложнее...   16.2.2013, 21:29
- - VasiliAK   можно подробней про перепад давления? Я не большой...   17.2.2013, 7:16
- - vovganmgk   грамотно сделанные расчеты это 50% успеха что нам...   17.2.2013, 20:54
- - VasiliAK   по расчетам на 100% согласен вопрос по насосу, а т...   17.2.2013, 21:36
|- - vovganmgk   Цитата(VasiliAK @ 18.2.2013, 1:36) по рас...   18.2.2013, 18:33
- - coverart   На теплообменник насос полюбому надо. Если постави...   18.2.2013, 20:40
- - VasiliAK   можно поподробнее про насос с частотником? Потому ...   18.2.2013, 21:13
- - rfhg1970   А зачем капиляр на гликоле? Он не замерзнет. - Веш...   18.2.2013, 21:32
- - VasiliAK   говорят что высокая плотность у 60% этиленгликоля ...   18.2.2013, 22:17
- - coverart   Насос с частотником и будет обеспечивать перепад н...   18.2.2013, 22:51
- - VasiliAK   в схеме частотник насос тогда еще нужен контроллер...   18.2.2013, 23:27
- - coverart   Современные насосы есть со всеми свистоперделками ...   18.2.2013, 23:55
- - VasiliAK   я не проектировщик я монтажник. И пытаюсь решить с...   19.2.2013, 0:26
- - coverart   Понятно. Дык а какая щас задача-то? Научить Вас пр...   19.2.2013, 0:41
- - VasiliAK   К примеру есть несколько типовых схем сборки узла ...   19.2.2013, 5:59
- - rfhg1970   "говорят что высокая плотность у 60% этиленгл...   19.2.2013, 6:25
- - Gruz1709   VasiliAK, простите, Вы хотите решения проектировщи...   19.2.2013, 9:15
- - VasiliAK   Цитата(Gruz1709 @ 19.2.2013, 10:15) Vasil...   19.2.2013, 12:22
- - JJJJ   Цитата(VasiliAK @ 19.2.2013, 10:22) Буду ...   19.2.2013, 12:47
|- - VasiliAK   Цитата(JJJJ @ 19.2.2013, 13:47) Минусы ва...   19.2.2013, 12:57
|- - JJJJ   Цитата(VasiliAK @ 19.2.2013, 10:57) спаси...   19.2.2013, 13:27
- - Gruz1709   Цитата(VasiliAK @ 19.2.2013, 13:22) Буду ...   20.2.2013, 9:30


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 8:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных