Уважаемые, прошу совета. Котельная. Имеем три сетевых насоса NB 100-200/219 -75kW (консольный моноблок). два рабочих, один резервный. плавающий частотник по перепаду. Снизу-вверх: напорный патрубок Ду100, к нему сразу гибкая вставка, потом воротниковый фланец 100, переход дн 108-325, воротниковый фланец 300, обратный двухстворчатый клапан, потом воротниковый фланец 300, прямой участок Ду 300 с манометром(длина +/- 600мм), воротниковый фланец 300, дисковый затвор и т.д. (Чтобы не сочли антирекламой, не буду называть производителей обратных клапанов. Скажу, что сначала, через месяц работы умерли синие, затем поставили черные, они продержались еще меньше.) По диаметрам: насосы работают с переменной производительностью 270-400 м3/ч (соот-но скорость в 300 диаметре 1,06-1,57 м/с - вроде в норме?). Теперь проблема - клапана разбиваются и разлетаются (прямо отлетают створки) за короткий промежуток времени от 1 недели до месяца. процесс идет сл. образом: 1) клапан работает тихо -все нормально. 2) клапан начинает "стучать" - истираются удерживающие пружины, створки начинают биться об оси. 3) клапан разлетается. Проектный производитель синих клапанов - не накладывал ограничений по прямолинейным участкам - т.е. формально мы ничего не нарушили. У производителей черный клапанов есть требование: "Клапан требуется устанавливать таким образом, чтобы до и после клапана были прямые участки трубопровода не менее 5 диаметров клапана." это требование мы не могли выполнить при замене, т.к. у нас нет лишних 3 метров трубы (пространство не позволяет, монтаж очень тесный).
сейчас принято решение заменить тип клапан на одностворчатый (хлопушка) того же диаметра. если не поможет, придется ставить клапана меньшего диаметра. на соседних котельных спокойно (тьфу-тьфу-тьфу) работают клапана Ду 150, 200 и даже 400. Хотя монтаж аналогичен. Прошу свои утверждения "диаметр завышен"/"диаметр занижен" обосновывать.
п.с. - поставщик ведет себя крайне корректно, уже предоставил на замену 3 клапана двухстворчатых (не помогло) и 3 хлопушки (пробуем).
|