Anatoliy-vitotec Разбиваются двухстворчатые клапаны на сетевых насосах 18.2.2013, 18:34 tiptop Цитата(Anatoliy-vitotec @ 18.2.2013, 19... 18.2.2013, 19:18 *Sasha* Если клапаны установлены на вертикальном участке, ... 18.2.2013, 19:30 Anatoliy-vitotec tiptop, интересная идея, только поставить его можн... 18.2.2013, 19:42![]() tiptop Цитата(Anatoliy-vitotec @ 18.2.2013, 20... 18.2.2013, 20:10 Бойко Как часто и как (процедура) происходит переключени... 18.2.2013, 19:44![]() Anatoliy-vitotec Цитата(Бойко @ 18.2.2013, 23:44) Как част... 18.2.2013, 19:52![]() Бойко Цитата(Anatoliy-vitotec @ 18.2.2013, 19... 18.2.2013, 20:10 coverart Бойко видимо имел ввиду гидроудары при переключени... 18.2.2013, 20:20![]() Anatoliy-vitotec Цитата(coverart @ 19.2.2013, 0:20) Бойко ... 18.2.2013, 20:35 Anatoliy-vitotec Tiptop, спасибо. дельное указание. завтра буду дви... 18.2.2013, 20:29![]() tiptop Цитата(Anatoliy-vitotec @ 18.2.2013, 21... 18.2.2013, 22:07 Бойко У нас подобная история была на трех новых ЦТП года... 18.2.2013, 21:16 испытатель Клапан заменить, размер коллектора увеличить. Плав... 20.2.2013, 15:29