Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
|
- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024 «Рекомендации по проектированию инженерных систем дошкольных образовательных организаций» |
АВОК в соц. сетях
|
|
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati |
Сообщений в этой теме
Anatoliy-vitotec Разбиваются двухстворчатые клапаны на сетевых насосах 18.2.2013, 18:34 tiptop Цитата(Anatoliy-vitotec @ 18.2.2013, 19... 18.2.2013, 19:18 *Sasha* Если клапаны установлены на вертикальном участке, ... 18.2.2013, 19:30 Anatoliy-vitotec tiptop, интересная идея, только поставить его можн... 18.2.2013, 19:42![]() tiptop Цитата(Anatoliy-vitotec @ 18.2.2013, 20... 18.2.2013, 20:10 Бойко Как часто и как (процедура) происходит переключени... 18.2.2013, 19:44![]() Anatoliy-vitotec Цитата(Бойко @ 18.2.2013, 23:44) Как част... 18.2.2013, 19:52![]() Бойко Цитата(Anatoliy-vitotec @ 18.2.2013, 19... 18.2.2013, 20:10 coverart Бойко видимо имел ввиду гидроудары при переключени... 18.2.2013, 20:20![]() Anatoliy-vitotec Цитата(coverart @ 19.2.2013, 0:20) Бойко ... 18.2.2013, 20:35 Anatoliy-vitotec Tiptop, спасибо. дельное указание. завтра буду дви... 18.2.2013, 20:29![]() tiptop Цитата(Anatoliy-vitotec @ 18.2.2013, 21... 18.2.2013, 22:07 Бойко У нас подобная история была на трех новых ЦТП года... 18.2.2013, 21:16 испытатель Клапан заменить, размер коллектора увеличить. Плав... 20.2.2013, 15:29
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
Реклама
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzquirL34 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7 Последние сообщения Форума
Книжная полка АВОК
Биржа труда АВОК
|
||||||||||||||
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 10.1.2026, 23:33 |
| Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных |