Добрый день.
Подскажите пожалуйста можно ли в помещение насосной подать воздух с минусовой температурой для возмещения больших теплоизбытков зимой.

Данные:
насосная работает круглосуточно, постоянных рабочих мест нет, объем помещения 2600м3, теплоизбытки 70000 ккал/час.
Температура для отопления +5. Наружная -50. Технологи задали 2 кратности.
На лето ставлю крышники и приток через фрамуги.
А вот с зимой вопрос. Вообще хотела подать притоком уличный холодный воздух, немного подогретый, но температура останется минусовой, чтоб ассимилировать теплоизбытки.
ГИП прикопался, разве так можно? Не знаю на что сослаться, не могу найти данные.

Сообщение отредактировал _Elen - 19.2.2013, 11:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- _Elen   Насосная с большими теплоизбытками   19.2.2013, 11:17
- - stranger_2   У меня был подобный случай - насосная мощными выде...   19.2.2013, 11:37
- - _Elen   stranger_2, вы в своем случае использовали рекупер...   19.2.2013, 11:55
- - ssn   поставьте приточку с рециркуляцией по температуре ...   19.2.2013, 16:23
- - shprot   Поддерживаю ssn. Первую рециркуляцию используйте. ...   19.2.2013, 17:23
- - stranger_2   К Elen Рекуператор не использовали - ставить было...   20.2.2013, 1:57
- - stranger_2   Конденсат может образоваться также на металлоконст...   20.2.2013, 2:21
- - stranger_2   На строительных конструкциях также возможно образо...   20.2.2013, 2:38
- - ssn   подобные картины можно наблюдать в насосных с откр...   20.2.2013, 8:17
- - _Elen   Спасибо за обсуждение, за варианты. Тоже пришла к ...   20.2.2013, 10:03
|- - JJJJ   Цитата(_Elen @ 20.2.2013, 8:03) Спасибо з...   20.2.2013, 10:21
- - ampcreator   Мы на этапе решения похожей проблемы, но никаких д...   20.2.2013, 13:50
- - ssn   если вы этот же вентилятор, который у вас на вытяж...   20.2.2013, 13:55


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 16:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных