Yuri 87 Рекуператор в медучреждении 20.2.2013, 8:37 JJJJ Роторный рекуператор - надо читать теплоутилизатор... 20.2.2013, 9:06 Yuri 87 Рекуператор=теплоутилизатор, верно. Тогда в расчёт... 20.2.2013, 9:14![]() JJJJ Цитата(Yuri 87 @ 20.2.2013, 7:14) Рекупер... 20.2.2013, 9:43 Yuri 87 4 ступени, т.е. в приточке ставить HEPA-фильтр? 20.2.2013, 9:57![]() JJJJ Цитата(Yuri 87 @ 20.2.2013, 7:57) 4 ступе... 20.2.2013, 10:05 otis68 Роторные не подходят. Мы используем 2 радиатора и... 29.10.2013, 17:26