Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
|
- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024 «Рекомендации по проектированию инженерных систем дошкольных образовательных организаций» |
АВОК в соц. сетях
|
|
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU |
Сообщений в этой теме
Yuri 87 Рекуператор в медучреждении 20.2.2013, 8:37 JJJJ Роторный рекуператор - надо читать теплоутилизатор... 20.2.2013, 9:06 Yuri 87 Рекуператор=теплоутилизатор, верно. Тогда в расчёт... 20.2.2013, 9:14![]() JJJJ Цитата(Yuri 87 @ 20.2.2013, 7:14) Рекупер... 20.2.2013, 9:43 Yuri 87 4 ступени, т.е. в приточке ставить HEPA-фильтр? 20.2.2013, 9:57![]() JJJJ Цитата(Yuri 87 @ 20.2.2013, 7:57) 4 ступе... 20.2.2013, 10:05 otis68 Роторные не подходят. Мы используем 2 радиатора и... 29.10.2013, 17:26
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
Реклама
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq Последние сообщения Форума
Книжная полка АВОК
Биржа труда АВОК
|
||||||||||||||
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 15.11.2025, 11:15 |
| Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных |