> Насосная и резервуары, Кол-во всасывающих из резервуаров
Терехов Сергей
сообщение 20.2.2013, 16:19
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 7.4.2011
Пользователь №: 102412



Добрый день. простите, если затрагиваю избитую тему.
Согласно СНиП 2.04.02-84* 9.21. Общее количество резервуаров одного назначения в одном узле должно быть не менее двух.

далее смотрим п.7.5 "Количество всасывающих линий к насосной станции независимо от числа и групп установленных насосов, включая пожарные, должно быть не менее двух.
При выключении одной линии остальные должны быть рассчитаны на пропуск полного расчетного расхода для насосных станций I и II категорий и 70 % расчетного расхода для III категории.
Устройство одной всасывающей линии допускается для насосных станций III категории.

У нас 1 категория. так что получается нужно на каждый резервуар по 2 всасывающие. Кто как делает?



Есть второй вопрос. Делает ли кто отдельно систему перелива и опорожнения резервуаров? или подразумевается, что автоматика сработает и не перельются, а опорожнение шлангами через люки.

чертеж прилагаю. насосов там не видно правда. это отдельная тема. они под заливом при первом запуске. У нас считается 1 пожар, но при выходе из строя основного, второй при пуске будет не под заливом. однако по законам физике вода в трубе останется, так как воздуху неоткуда взяться (это при герметичном монтаже), да и при переходе не такой большой запас воздуха. такой ответ я видел уже в отдельной теме об этом. но доказать заказчику тоже не смог.

И последний вопрос. сталкивался ли кто-нибудь с замечанием пожарника, что нельзя делать подпитку водопровода от существующей сети. он написал, что только дополнительным насосом из тех же резервуаров. это было давно, не можем найти на что он ссылался. и вообще нужна ли подпитка, если у нас ПГ и ПК. И систему можно включить от кнопок, и автматического пожаротушения нету.

Извиняюсь, если кому некоторые вопросы глупыпи покажутся.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________________________.dwg ( 547,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 208
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Терехов Сергей   Насосная и резервуары   20.2.2013, 16:19
- - Blondin   Цитата(Терехов Сергей @ 20.2.2013, 17:19)...   24.2.2013, 16:43
- - Dmitry_vk   Цитата(Терехов Сергей @ 20.2.2013, 16:19)...   26.2.2013, 9:11
|- - Stanislav A.   Цитата(Dmitry_vk @ 26.2.2013, 10:11) 3. А...   26.2.2013, 10:58
|- - BTS   Цитата(Stanislav A. @ 26.2.2013, 11:58) 3...   26.2.2013, 11:16
|- - Dmitry_vk   Цитата(Stanislav A. @ 26.2.2013, 10:58) 3...   27.2.2013, 7:33
|- - Stanislav A.   Цитата(Dmitry_vk @ 27.2.2013, 8:33) 3. Ка...   27.2.2013, 9:50
- - Stanislav A.   Конкретно в этом чертеже резербуары ж/б, а не стал...   26.2.2013, 16:42
- - Dmitry_vk   Цитата(Stanislav A. @ 27.2.2013, 9:50) 3....   27.2.2013, 11:03
|- - Stanislav A.   Цитата(Dmitry_vk @ 27.2.2013, 12:03) А мы...   27.2.2013, 13:48
||- - Dmitry_vk   Цитата(Stanislav A. @ 27.2.2013, 13:48) С...   27.2.2013, 14:40
|- - Stanislav A.   Цитата(Dmitry_vk @ 27.2.2013, 8:33) 6. За...   27.2.2013, 16:26
- - Dmitry_vk   согласен, пису-пис. ps только одно уточнение. в по...   27.2.2013, 19:03
- - polegaeva   Сергей Терехов, я посмотрела вашу насосную с резер...   5.3.2013, 10:23
|- - Dmitry_vk   Цитата(polegaeva @ 5.3.2013, 10:23) И еще...   6.3.2013, 13:57
- - P.Karlo   Цитата(polegaeva @ 5.3.2013, 11:23) Серге...   9.3.2013, 20:41
- - Blondin   Извините если вклиниваюсь со своим вопросом в чужу...   11.3.2013, 23:04
- - Sindarkon   Я две тяну. По-сути это та же всасывающая линия, т...   12.3.2013, 8:08
- - Dmitry_vk   Цитата(polegaeva @ 5.3.2013, 10:23) И еще...   15.3.2013, 7:15
- - polegaeva   Этот типовой я не видела. В других типовых срез по...   15.3.2013, 9:35
- - BTS   Лучше бы с приямком делать. Когда-то я пытался дат...   15.3.2013, 9:51
- - P.Karlo   Цитата(Dmitry_vk @ 15.3.2013, 8:15) Т.е. ...   16.3.2013, 1:08


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 1:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных