> Скорости воздуха в воздуховодах
Незнайка
сообщение 18.10.2006, 14:36
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



Я обычно принимаю не > 6 м/с в магистральном (с возрастанием в сторону вент. установки) и до 3 м/с на ответвлении. А есть ли какие-то жёсткие нормативные указания-ограничения по скоростям. В СНиП "ОВиКВ" (2003) такого нигде не указывается. То есть меня интересует до какой степени, можно повышать скорость в целях подбора меньшего сечения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Незнайка   Скорости воздуха в воздуховодах   18.10.2006, 14:36
- - Litvinov   В нормах я такого ограничения не помню (только спр...   18.10.2006, 14:45
- - Незнайка   Не могу нигде найти данных по скоростям в воздухов...   13.8.2008, 10:17
- - temka   местные отсосы - в районе 10 м/с. в принципе 8-12 ...   13.8.2008, 11:06
- - Julia84   Беру скорости следующим образом: воздуховоды в кор...   13.8.2008, 12:33
- - korguzenkods   Цитатаскорости в воздуховодах систем местных отсос...   13.8.2008, 13:30
|- - Незнайка   Цитата(korguzenkods @ 13.8.2008, 14:30) 2...   13.8.2008, 15:27
- - Julia84   korguzenkods Согласна с Вами. Что касаемо местных ...   13.8.2008, 14:53
- - Eugen1961   http://www.complexdoc.ru/ntdtext/546139/7 ПРАВИТЕ...   18.2.2011, 17:10
- - Inara111   А для мех.вентиляции? почему делится в зависимости...   27.4.2014, 14:08
- - luk_d   как сделать чтобы при врезке решетки в канал 800х3...   29.4.2014, 17:44
|- - korben01   Цитата(luk_d @ 29.4.2014, 18:44) как сдел...   3.5.2014, 21:17
|- - agel   Цитата(luk_d @ 29.4.2014, 18:44) как сдел...   7.5.2014, 9:52
- - Skaramush   На врезке решётки непосредственно в воздуховод - п...   4.5.2014, 16:22
- - luks   Добрый вечер. Столкнулся с проблемой со скоростями...   21.3.2015, 23:24
|- - aas3   Цитата(luks @ 21.3.2015, 23:24) ....Или э...   22.3.2015, 1:04
|- - luks   Цитата(aas3 @ 22.3.2015, 0:04) Именно. Т...   22.3.2015, 10:43
- - Наджметдинов   На вентиляционный канал можна ли брать скорачть во...   16.3.2016, 16:13
- - Skaramush   Что за канал? Механическая или естественная вентил...   16.3.2016, 16:54


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 5:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных