> приточные установки с этиленгликолем, вопрос
Oleg67-1
сообщение 21.2.2013, 9:54
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 21.2.2013
Пользователь №: 182499



У меня вопрос. Были запроектированы 5 приточных установок. Гидравлическая схема состоит из одного пластинчатого теплообменника (обслуживает все пять установок). Теплоноситель извне : вода 110-70С, теплоноситель независимого контура - этиленгликоль 90-60С. Три приточки расположены рядом с этим теплообменником, две приточки находятся в 50 метрах от этого теплообменника. Получается гидравлическая этиленгиколевая схема с разноудаленными установками.
Монтажная организация утверждает, что по такой схеме нестабильно будет работать автоматика (а следовательно приточные установки), удаленные установки будут долго выводится на режим (минут 40-50), при включении удаленных установок будет нарушатьсь стабильный режим работы вентустановок, стоящих у пластинчатого теплообменника.
В принципе, когда спрашиваем где запрещают использование такой схемы - монтажная организация (весьма важаемая) пожимает плечами и ссылается на свой десятилетний опыт монтажа и сдачи таких систем.
Помогите разобраться с этим вопросом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Oleg67-1   приточные установки с этиленгликолем   21.2.2013, 9:54
- - WAKO   Цитата(Oleg67-1 @ 21.2.2013, 10:54) ...   21.2.2013, 10:48
- - v-david   Ваша "важаемая" монтажная организация пу...   21.2.2013, 10:49
|- - daddym   Цитата(v-david @ 21.2.2013, 11:49) Б...   21.2.2013, 15:05
- - v-david   густой - это да, когда он под минус 30... вот толь...   21.2.2013, 16:57
- - LordN   нет ни слова про обвязку самих приточек. на них ес...   21.2.2013, 17:57
- - VasiliAK   в можно схему обвязки, сам ищу такую комбинацию ин...   22.2.2013, 4:39
- - Oleg67-1   смесительные узлы есть (с трехходовым клапаном), Н...   22.2.2013, 4:46
- - Oleg67-1   Не хочу никого обидеть, но честно говоря, хотелось...   22.2.2013, 7:27
- - vovganmgk   40 минут выход на рабочий режим это ерунда, что ту...   22.2.2013, 7:35
|- - JJJJ   Цитата(vovganmgk @ 22.2.2013, 4:35) 40 ми...   22.2.2013, 8:54
- - v-david   Вариантов схемного решения конкретного смесительно...   22.2.2013, 9:51
- - JJJJ   О частотнике ничего не писал. Но то что насос и ба...   22.2.2013, 10:54
- - v-david   кто б спорил.. частотник, это из поста №8. минуту....   22.2.2013, 12:14
- - JJJJ   Количественное регулирование 1 подогрева? Мне бы т...   22.2.2013, 12:35


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 19:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных