Apostrof
сообщение 25.2.2013, 0:10
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 27.4.2010
Пользователь №: 54448



Здравствуйте!
Я столкнулся с проблемой. Мне необходимо найти параметры (расход, температура, влажность вытяжного и приточного воздуха) при которых начнется обмерзание роторного теплоутилизатора.
К сожалению, я не смог найти ничего подобного. Как правило встречается технико-экономическое обоснование использование таких систем.
Может кому-нибудь встречались такие расчеты?
Скорее всего подобный расчет должен быть привязан к определенным моделям аппаратов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Apostrof   Расчет роторного теплоутилизатора   25.2.2013, 0:10
- - Cryos   С такой точно задачей не сталкивался. Но поскольку...   25.2.2013, 1:14
- - Skaramush   Есть программы расчёта фирм производителей. Пользу...   25.2.2013, 2:04
- - daddym   На практике, в серьезных системах для наших погод,...   25.2.2013, 18:46
- - Skaramush   А смысл тогда в рекуператоре, если входящую подним...   25.2.2013, 21:19
|- - daddym   Цитата(Skaramush @ 25.2.2013, 22:19) А см...   26.2.2013, 16:48
- - Gruz1709   Skaramush, какие варианты?   26.2.2013, 8:46
- - Skaramush   В смысле проверить на риск или защищать от риска? ...   26.2.2013, 14:26
- - Gruz1709   Skaramush, расчетная наружная -39. До скольки буде...   26.2.2013, 16:04
|- - Skaramush   Цитата(Gruz1709 @ 26.2.2013, 15:04) Skara...   26.2.2013, 17:20
|- - LordN   Цитата(Skaramush @ 26.2.2013, 21:20) Нару...   27.2.2013, 18:23
- - ssn   ставьте гликолевый рекуператор. и все будет хорошо...   26.2.2013, 16:56
- - Losev   Помнится вот тут http://forum.abok.ru/index.php?s...   26.2.2013, 18:19
- - Skaramush   Ув. Losev, если Вы обратили внимание, несколько вы...   26.2.2013, 18:39
- - Московко Ю.Г.   Коллеги, хочу поставить вопрос по другому. Как рас...   27.2.2013, 10:09
- - Skaramush   Норм встречать не доводилось. Если искать некий об...   27.2.2013, 11:32
- - Gruz1709   Skaramush, Любопытно. Давайте уточним условия. 400...   27.2.2013, 11:38
- - Skaramush   Данные для ротора при Ваших условиях такие (есть о...   27.2.2013, 12:12
- - Skaramush   Стоп. Приношу свои извинения. Есть обмерзание и в ...   27.2.2013, 12:18
- - daddym   Кстати ведь можно поставить два колеса. На первом ...   27.2.2013, 12:46
|- - JJJJ   Цитата(daddym @ 27.2.2013, 10:46) Кстати ...   27.2.2013, 12:56
|- - Skaramush   Цитата(JJJJ @ 27.2.2013, 11:56) А вот над...   27.2.2013, 13:39
- - Skaramush   Нет такого в расчёте, не дам вам ответа. Знаю, что...   27.2.2013, 12:53
- - Московко Ю.Г.   Для Skaramush "подбор при расчёте на -20 нар...   27.2.2013, 13:09
|- - Skaramush   Цитата(Московко Ю.Г. @ 27.2.2013, 12:09) ...   27.2.2013, 13:46
- - JJJJ   Раньше и теплоутилизаторов таких не было. Утилизир...   27.2.2013, 13:12
- - Московко Ю.Г.   Для Skaramush Проблема в том, что нет нормы, поэт...   27.2.2013, 14:02
- - Skaramush   Как сказать. Если будет указано "Рабочая мощн...   27.2.2013, 15:15
- - Helland   Правильный подбор установок с требуемым коэфициент...   27.2.2013, 15:35
- - Skaramush   Допускаю. Потому как для 40% обмерзание, процент н...   27.2.2013, 21:53
- - Московко Ю.Г.   Для Skaramush "подбор при расчёте на -20 нару...   28.2.2013, 7:12
|- - Skaramush   Цитата(Московко Ю.Г. @ 28.2.2013, 6:12) Д...   28.2.2013, 21:11
- - Helland   Довольно интересная статья. Может кто и читал уже)   28.2.2013, 9:25
- - Московко Ю.Г.   Беглый взгляд на статью- все вроде верно. То о чем...   28.2.2013, 10:30
|- - vitex73   Цитата(Московко Ю.Г. @ 28.2.2013, 10:30) ...   2.3.2013, 21:30
- - JonnyD   Для этого необходимо иметь математическую модель п...   28.2.2013, 10:42
- - Alex_   Народ, вот уже 20 постов, как вы совсем забыли о в...   28.2.2013, 10:51
- - Helland   Есть фирма Энерговент которая занимаеться проблема...   28.2.2013, 11:42
- - Gruz1709   Skaramush, для удаляемого влажность 45% примите.   1.3.2013, 9:01
- - Skaramush   Коллеги, извиняюсь, объект несколько выбил из ритм...   10.3.2013, 14:38
- - Skaramush   Ну, не в среду, в четверг... Итак. Подобран по мас...   14.3.2013, 11:23


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 19:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных