Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> кондиционирование цеха копчения, нужна помощь
Алексей Ф
сообщение 25.2.2013, 10:44
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 30.6.2011
Пользователь №: 113774



Доброго времени суток. Если не трудно подскажите решение проблемы. Имеем цех копчения рыбы (холодного и горячего), общая площадь 144 м.кв., высота потолков 3 м. Установлено пять печей холодного копчения и 1 горячего. В помещении образуется большое задымление в момент открытия печи горячего копчения. Температура в помещении держится в пределах 30 градусов, а нужно максимум 20 градусов. Если поставить кондиционер для охлаждения помещения, то скорее всего его испаритель будет быстро забиваться копотью и продуктами копчения рыбы.
Может кто сталкивался как можно решить проблему с охлаждением?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Алексей Ф   кондиционирование цеха копчения   25.2.2013, 10:44
- - alexius_sev   Панели (холодные потолки), а над печью поставить з...   25.2.2013, 11:34
- - vsklokoch   Цитата(Алексей Ф @ 25.2.2013, 11:44) Добр...   25.2.2013, 11:58
- - Зольников Михаил   Печи сообщаются с улицей? Если - да, то поставил б...   25.2.2013, 11:58
- - Ludvig   Вы не задумывались по поводу кондиционирования воз...   25.2.2013, 12:04
|- - vsklokoch   Цитата(Ludvig @ 25.2.2013, 13:04) Вы не з...   25.2.2013, 13:18
|- - Ludvig   Цитата(vsklokoch @ 25.2.2013, 13:18) (PS ...   25.2.2013, 13:34
|- - vsklokoch   Цитата(Ludvig @ 25.2.2013, 14:34) А, так ...   25.2.2013, 13:56
- - alexius_sev   Ну зонт подразумевается, что вытяжной, зонты разве...   25.2.2013, 12:05
- - Алексей Ф   спасибо за совет. Да печи сообщаются с улицей поср...   25.2.2013, 14:18
- - MAverick   Цитата(alexius_sev @ 25.2.2013, 13:05) Ну...   25.2.2013, 14:47
- - Evgeniy_K   Цитата(Алексей Ф @ 25.2.2013, 11:44) Добр...   25.2.2013, 15:54
- - Evgeniy_K   совсем забыл, ну и как итог - приточка с охлаждени...   25.2.2013, 16:11
- - Зольников Михаил   Нержавейка тоже корродирует. Если приточка с охла...   25.2.2013, 16:15
- - Chupryna   Уважаемые, а можно ли приток в теплый период в коп...   2.3.2017, 18:44
- - Ludvig   Можно, только от пыли возух почистить ))   2.3.2017, 19:16
|- - Chupryna   Цитата(Ludvig @ 2.3.2017, 18:16) Можно, т...   3.3.2017, 11:32
- - Maxxxxxx   Стыкнулись с проблемой конденсации паров в воздухо...   10.4.2017, 12:43
- - Ludvig   Сделайте конденсацию в нужном месте, например на в...   10.4.2017, 13:01


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 15:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных