Гость_Alex_Sm_*
сообщение 18.10.2006, 20:06
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день. У меня такая проблема: На ИТП идет завышка по обратной сетевой воде на 5-70С. Отопление по независимой схеме, вентиляция по зависимой, двухступенчатое ГВС. Теплосъем на отоплнии попадает в график, единственное почти отсутствует водоразбор по ГВС. Подскажите что можно сделать чтобы снизить температуру обратки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Alex_Sm   Эксплуатация ИТП   18.10.2006, 20:06
- - LordN   ЦитатаНа ИТП идет завышка по обратной сетевой воде...   18.10.2006, 21:04
- - Иванов Александр Евгеньевич   А обратка-то завышена , идущая в теплосеть или на ...   19.10.2006, 6:26
- - Guest   а как с вентиляцией?   19.10.2006, 8:30
- - zeman   А потом скажут - что это за специалисты, на просто...   19.10.2006, 8:54
- - Alex_Sm   С вентиляцией все нормально, завышка идет в теплос...   19.10.2006, 9:19
- - zeman   Заодно напишите какие температуры обраток из венти...   19.10.2006, 9:44
- - гастарбайтер   Цитата(zeman @ Oct 19 2006, 10:44 )Я думаю, к...   19.10.2006, 13:25
- - Alex_Sm   Температура на улице +2 0С Температура в падающем ...   19.10.2006, 20:05
- - LordN   ЦитатаТемпература на улице +2 0СТемпература на ули...   19.10.2006, 20:10
- - Alex_Sm   В следущий раз обязательно учту   19.10.2006, 20:19
- - zeman   Цитата(Alex_Sm @ Oct 19 2006, 21:05 )Температ...   20.10.2006, 0:40
- - Alex_Sm   Спасибо за совет, но как я понимаю по любому прийд...   20.10.2006, 16:38
- - zeman   Схема у Вас хорошая, изменения вносить ни к чему. ...   20.10.2006, 18:21
- - synthesis   Если оперировать графиком то у Вас завышают все по...   22.10.2006, 11:52
- - Alex_   Сколько раз и слышал и видел ситуации такого рода....   22.10.2006, 16:11
- - Alex_Sm   Скажите, а возможно такое решение: для выравнивани...   23.10.2006, 10:25
- - Alex_Sm   Неужели никто не встречался с такими решениями?   27.10.2006, 9:56
- - alex21   Добрый день! С такими решениями не встречался...   27.10.2006, 10:56
- - Alex_Sm   Насчет завесы и отпопительных приборов полностью с...   27.10.2006, 12:09
- - alex21   Добрый день! С такими решениями не встречался...   27.10.2006, 12:40
- - Alex_   Цитата(alex21 @ Oct 27 2006, 11:56 )... прину...   27.10.2006, 23:51


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 17:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных