EDgara
сообщение 26.2.2013, 12:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 20.11.2012
Пользователь №: 171023



Ведется проект электроподстанции, размер площадки 200*150м, в разделе ВК и пожаротушения предусматриваю следующее:
1. На тер. ПС проект. арт. скважина и два резервуара противопожарного запаса
2. Проектирую НС, в которой планирую размещ. пож насосы для наружного пожаротушения зданий и трансформаторов (расход 100л/с) забор воды из резервуаров, тр-д низкого давления
3. На тер. ПС есть здания которые нужно подключить к хоз-питью. Проектирую сеть хоз-питьевого водопровода.
И вот тут вопросик:
Использовать сеть противопожарного тр-да и резервуары не могу, также как и насосы, так как расходы и обмен воды в резервуарах в течении 48 часов не будет, расход на хоз-питье прибл. 1 л/с. Планирую делать следующее: установить в НС накоп. емкость, которая будет пополн из арт. скважины, после накопит. емкости устанавл. насосы (1 раб. 1 рез.) и подавать воду в отд. сеть хоз-питья (кольцевая), т.к. использовать тр-д пожаротушения невозможно. Правильны ли мои мысли? Или есть какие-то другие схемы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg





ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.1.2026, 9:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных