К.Д.
сообщение 2.3.2013, 23:27
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Добрый день коллеги!

Встал вопрос о размещении встроенной котельной под парилками и мыльными в бане. Заказчик хочет, я хочу доказать что нельзя.
Согласно п. 1.10 СНиП II-35-76 это прямо запрещено и баня упоминается как конкретный объект
согласно СП 41-104-2000 оставили только формулировки п. 1.8 СНиП. Это про школьные, дошкольные и лечебные учреждения.
в СП 89.13330 вообще про размещение промолчали.

Чем сейчас следует руководствоваться? По соображениям безопасности я не горю желанием закладывать заряд под толпу людей, но формально запрета более нету и можно спокойно ставить железо где вздумается. Наши нормы теперь позволяют хоть в туалете детского сада повесить котелок для нагрева воды и это меня как-то напрягает (утрирую, наверное в нормах на детсады этот запрет есть).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 11:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных