сообщение 5.3.2013, 23:44
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 5.3.2013
Пользователь №: 184087



Здравствуйте! Проверьте, пожалуйста, мои расчеты по вентиляции и охлаждению обдувом. В теме вентиляции совсем не разбираюсь, считал все сам, поэтому буду рад любым поправкам.

Есть испытательная лаборатория для замера характеристик и настройки автомобильных двигателей. Машина ставится ведущей осью на специальный барабан, который создает тормозное усилие, симулируя нагрузку на двигатель при движении и разгоне. Соответственно, двигатель долго работает в режимах, близких к максимальной мощности. Весь выхлоп идет в помещение. Есть две задачи по вентиляции:

1) Обеспечить предельно низкую концентрацию отработавших газов в помещении и минимальный нагрев воздуха в помещении
2) Обдувом обеспечить охлаждение радиатора автомобиля при работе в таких режимах

Дополнительный нагрев/охлаждение уличного воздуха пока не волнует.

Мой вариант решения:

1) Задача. Вентиляция.
Помещение: ~9х5 метров, высота потолков 4 метра. Кубатура ~200м^3.
По моим расчетам(подтвержденным западным опытом), необходимая кратность воздухообмена(обусловленная отводом отработавших газов и охлаждением воздуха в помещении) составляет 6-8 раз/мин (360-500 в час).

Я ставлю у въездных ворот чуть выше уровня земли на вытяжку два вот таких вентилятора:
http://ventopt.ru/tunnelnye-ventilyatory-af-120
Один 2.2 кВт 56000 куб.м/ч, второй - 1.65 кВт, 44000 куб.м/ч
В противоположной стене делаю впускное окно площадью ~3.5-4 кв. м.
Итого получаю 100000 куб.м/ч суммарный расход или больше, чем 8х/мин кратность.
Скорость потока во впускном окне около 7 м/с

Вот план помещения:


Сразу скажу, что местную вытяжку для забора выхлопных газов нормально сделать нельзя по нескольким причинам(могу описать).

2) Задача. Обдув.
Тут сложнее. Сразу скажу, что перед окончательно покупкой вентилятора, планирую получить экспериментальные данные.
Но пока расчеты следующие:
Целиком приводить не буду, получил примерно такие данные для продува радиатора:

- расход воздуха через радиатор площадью 0.24 м^2: ~22000 м^3/ч
- Перепад давления при прохождении через радиатор воздуха с указанной скоростью: ~2400 Па
Итого суммарная требуемая мощность потока ~15 кВт

Поток будет подведен к радиатору при помощи диффузора, расширяющегося примерно в 1.5 раза по площади.

На самом деле, я не смог найти полностью подходящего вентилятора под такие параметры, у всех, что я видел такая режимная точка где-то на границе рабочей зоны. Может, подскажете подходящий?
Хотя, пока меня это не так сильно волнует, т.к. окончательные требования будут ясны только после экспериментальных замеров, для которых у меня есть вентилятор похоже что вот такой(пока до конца не разобрался): http://armavent.ru/ventilyator-vc-4-75-6.3 (7.5кВт, 1500об)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Simono   Вентиляция испытательной лаборатории   5.3.2013, 23:44
- - alem   Цитата(Simono @ 5.3.2013, 23:44) 2) Задач...   6.3.2013, 8:08
- - Simono   Думаю, для подобных испытаний это не может быть та...   6.3.2013, 9:55
- - azar   Предположу, что Вам необходимо собрать подобие аэр...   6.3.2013, 12:06
- - Simono   В аэродинамической трубе используются на порядок б...   6.3.2013, 12:09
- - azar   http://www.circletrack.com/techarticles/ct...o/pho...   6.3.2013, 13:34
- - zaharov63   Автор, вы просто представить себе не можете, что ...   6.3.2013, 14:48
- - alem   Цитата(Simono @ 5.3.2013, 23:44) В теме в...   6.3.2013, 14:52
- - Simono   А в чем проблема конкретно 100т куб/час в этом пом...   6.3.2013, 15:05
|- - alem   Цитата(Simono @ 6.3.2013, 15:05) Вот как ...   7.3.2013, 5:25
- - Simono   В видео мужик говорит, что воздух в помещении обно...   6.3.2013, 15:14
- - azar   http://www.eltekhnics.ru/files/273_roll_test_stand...   6.3.2013, 17:17
|- - Simono   Цитата(azar @ 6.3.2013, 18:17) http://www...   6.3.2013, 22:35
|- - zaharov63   Цитата(Simono @ 6.3.2013, 23:35) Вы видео...   7.3.2013, 8:52
- - ИванФ   необходимая кратность воздухообмена(обусловленная ...   6.3.2013, 18:18
- - Simono   Вот еще цитата от человека с образцовой лаборатори...   6.3.2013, 23:17
- - azar   От руки накидал. Герметичная камера, Вентиляторы о...   6.3.2013, 23:36
|- - Simono   Цитата(azar @ 7.3.2013, 0:36) Применение ...   7.3.2013, 11:37
|- - azar   Цитата(Simono @ 7.3.2013, 12:37) Спасибо ...   7.3.2013, 19:15
- - azar   Примерно так как в примере, только больше и выход ...   7.3.2013, 0:12
|- - alem   Цитата(azar @ 7.3.2013, 0:12) Примерно та...   7.3.2013, 5:16
|- - Simono   Цитата(alem @ 7.3.2013, 6:16) Для вентиля...   7.3.2013, 11:58
|- - alem   Цитата(Simono @ 7.3.2013, 12:58) 60 в час...   8.3.2013, 5:36
- - azar   Посмотрите ваше видео примера стенда, на 3.31 мину...   7.3.2013, 20:14
- - azar   Просмотрел сайты - получается, что необходим венти...   7.3.2013, 21:13
- - Simono   У меня нет никаких колебаний, я просто спросил, чт...   8.3.2013, 9:55
|- - alem   Цитата(Simono @ 8.3.2013, 10:55) С перево...   8.3.2013, 11:16
- - Simono   Так я и спрашиваю про "мелочи": 1) Венти...   8.3.2013, 19:40
|- - azar   Цитата(Simono @ 8.3.2013, 20:40) Так я и ...   8.3.2013, 22:02
|- - alem   Цитата(azar @ 8.3.2013, 22:02) 2) ВЦ 14-4...   9.3.2013, 6:23
|- - Simono   Цитата(azar @ 8.3.2013, 23:02) 2) ВЦ 14-4...   9.3.2013, 10:27
|- - alem   Цитата(Simono @ 9.3.2013, 10:27) alem, он...   9.3.2013, 11:41
|- - Simono   Цитата(alem @ 9.3.2013, 12:41) Я считаю, ...   9.3.2013, 12:22
|- - alem   Цитата(Simono @ 9.3.2013, 12:22) Лично мн...   9.3.2013, 12:32
- - azar   А я представил. Просто пусть автор посмотрит и под...   9.3.2013, 9:08
- - Simono   Вот что нашел, конфигурация почти как у меня(разме...   9.3.2013, 10:47
- - azar   остаюсь на своём мнении. Необходимо собрать подоб...   9.3.2013, 11:42
- - zaharov63   Есть два пути: 1. Теоретический. Но, боюсь, даже у...   9.3.2013, 14:06
- - Simono   Да, я понял идею про абсолютный воздухообмен, полн...   10.3.2013, 14:31
|- - azar   Цитата(Simono @ 10.3.2013, 15:31) Да, я п...   11.3.2013, 22:56
|- - zaharov63   Цитата(azar @ 11.3.2013, 23:56) Как вижу ...   12.3.2013, 8:36
|- - azar   Цитата(zaharov63 @ 12.3.2013, 9:36) Как-т...   12.3.2013, 8:53
|- - zaharov63   Цитата(azar @ 12.3.2013, 9:53) манагер ес...   12.3.2013, 8:59
- - zaharov63   Меня не оставляет мысль о локализации выхлопных га...   10.3.2013, 17:15
- - azar   И ещё, хочу всёж убедить - кроме объёма играет и с...   12.3.2013, 9:05
- - azar   кстати, вот каталог MAHA. Посмотрите стенды MSR ht...   12.3.2013, 9:46


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 15:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных