Помогите разобраться!
Имеется приточная вентиляция и отдельно вытяжная.
Оборудование располагается в отапливаемом помещении чердака дома, а воздуховоды (изоляция- пенофол 10мм) проходят через неутепленный чердак, т.е. практически как на улице.
При выключенной вентиляции на приточных и вытяжных воздуховодах образуется конденсат и конкретно льет через подсоединенные гибкие воздуховоды (выпуски для подключения решеток)
Подскажите поможет ли дополнительная изоляция Пенофолом-10и и материалом типа Урса М-11 (толщина 50мм).
Пока есть рекомендация в мороз не отключать эти системы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- fobus01   Образование конденсата в приточной системе   6.3.2013, 7:49
- - ast   Пенофол 10мм это мало. Мы обычно на улице изолируе...   6.3.2013, 8:10
- - Сергей555   Выполнить изоляцию не менее 32 мм кафлекс (или под...   6.3.2013, 8:11
- - Iroha   Надо еще заслонку , чтобы теплый влажный воздух из...   6.3.2013, 8:14
- - fobus01   Цитата(Iroha @ 6.3.2013, 8:14) Надо еще з...   6.3.2013, 8:26
|- - Iroha   Цитата(fobus01 @ 6.3.2013, 10:26) Там 5 в...   6.3.2013, 8:33
- - alexius_sev   Мда, ответы поражают. Когда вы останавливаете сист...   6.3.2013, 8:26
- - fobus01   Спасибо за ответы! Будем разбираться   6.3.2013, 8:46
- - Vin_il   Такая же проблема. Теплоизоляция в данном случае н...   25.12.2013, 15:38
|- - daddym   Цитата(Vin_il @ 25.12.2013, 16:38) Где то...   25.12.2013, 16:13
|- - Vin_il   Цитата(daddym @ 25.12.2013, 17:13) Ставит...   26.12.2013, 13:16
- - coverart   А калорифер какой стоит?   26.12.2013, 19:36
|- - Vin_il   Цитата(coverart @ 26.12.2013, 20:36) А ка...   27.12.2013, 8:00
- - nganasan   Цитата(Vin_il @ 25.12.2013, 15:38) Где то...   27.12.2013, 14:47
- - AndreyAL   Если правильно понял. 1е - в приточном тракте выпа...   27.12.2013, 15:07


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 15:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных