> защита от коррозии медных калориферов, защита от коррозии медных калориферов
OLGA HIMIK
сообщение 12.3.2013, 7:58
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 5.3.2013
Из: г. Туймазы
Пользователь №: 184030



Назрела проблема, кто знает как ее решить?
Стенки медных трубок истончаются как фольга (за 3-4 года), внутри черный твердый слой хрупкой окалины. Гипотез много: сульфат-ионы в воде (до 400 – 500 мг/л), восстанавливаются до сульфидов и вступают в реакцию с медью, щелочная среда рН до 9,1 - 9,4 ед (нужна для водогрейных котлов БУДЕРУС). Умягченная вода 0,075 мг*экв/л (через катионнообменную смолу), но солей много, жесткость исходной воды до 14 -15 мг*экв/л. Кислород в воде до 0,039 мг/л. Температура на подаче до + 75 -78 град.Ц. Скорость потока воды в медных трубках сильно влияет на коррозию? Как производить консервацию медных калориферов на лето? сдавали на анализ медь - соответствует качеству М1, толщина . Черная окалина внутри трубок состоит из меди и серы (17%) в основном. рН щелочная (доходило до 10,15). Консервацию производили раньше так: просто сливали воду и оставляли сырыми трубки на все лето, сейчас осушаем азотом однократно. Трубки медные с алюминиевым оребрением. В воздухе нет агрессивных газов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- OLGA HIMIK   защита от коррозии медных калориферов   12.3.2013, 7:58
- - v-david   мне показалось, что Вам не совет нужен, а сочувств...   12.3.2013, 9:56
- - анат   Та же проблема что и у коллеги OLGA HIMIK. Сетевая...   20.3.2013, 11:46
- - daddym   Для защиты от наружной коррозии, применяется покры...   20.3.2013, 12:12
- - анат   daddym -"...от наружной коррозии, применяется...   20.3.2013, 12:43
- - daddym   Это заводское покрытие, и перепады температур оно ...   20.3.2013, 14:16
- - Helland   Какие материалы еще применяются в системе теплосна...   20.3.2013, 14:33
- - анат   Цитата(Helland @ 20.3.2013, 15:33) : 1-ме...   21.3.2013, 7:32
- - v-david   Цитата(анат @ 20.3.2013, 11:46) ...Правда...   21.3.2013, 10:28
- - анат   Спасибо за содержательный комментарий. Видимо след...   21.3.2013, 11:05
- - анат   "...Еще и пайка калачей выполнена меднофосфор...   21.3.2013, 11:28
- - v-david   я про заводскую пайку, те места, где коллектор сое...   21.3.2013, 14:20
- - анат   Извените повторно к посту 12:05 Общий вид поврежде...   21.3.2013, 14:39
- - v-david   остаюсь при своем мнении: нарушение процесса ...   21.3.2013, 15:57
- - анат   Спасибо,v-david. Хочу спросить - Вы полагаете, чт...   21.3.2013, 17:04
- - v-david   хочу предупредить: это всего лишь мое мнение, явив...   21.3.2013, 17:27
- - анат   С мнением можно соглашаться или нет. В данном случ...   22.3.2013, 7:14
- - v-david   возьмите горелку и погрейте оцинковку - получите В...   22.3.2013, 7:38
- - анат   Принял, понял, получил. А какое мнение насчёт, ...   22.3.2013, 7:47
- - OLGA HIMIK   здесь, наверное, все ваши предположения верны в со...   13.5.2016, 13:27


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 2:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных