> охлаждение при помощи напольного отоп./охлажд.
Alex OV
сообщение 12.3.2013, 8:24
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 2.2.2013
Пользователь №: 179865



Здравствуйте, столкнулся с такой ситуацией, заказчик решил не только отапливать зимой, но и охлаждать летом помещения водяными теплыми полами. Исходя из расчетов, на отопление выходит меньше нагрузка чем на охлаждение соответственно работать надо по холоду. При расчетах сталкиваюсь с одной проблемой все программы по подбору теплых полов не могут производить расчеты, так как температура воды ниже температуры воздуха. Температура наружного воздуха 32 С, внут. принял 23 С. Из всей информации что я нашел температура пола должна быть не ниже 20С, чревато образованием конденсата, при этом темп воды 14/18.
Если есть какие ни будь расчеты или программы по охлаждению при помощи систем напольного отопления, поделитесь, заранее спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Alex OV   охлаждение при помощи напольного отоп./охлажд.   12.3.2013, 8:24
- - ampcreator   Интересное решение, точнее идея. Скажу только одно...   12.3.2013, 8:42
- - Ludvig   Это потолок делают охлаждаемым, а не пол. Даже пан...   12.3.2013, 9:06
- - v-david   Не спорьте с заком, просто объясните ему, что в по...   12.3.2013, 9:53
- - Alex OV   Да я полностью с вами согласен, что применять лучш...   12.3.2013, 10:53
- - Alex OV   Подскажите пожалуйста, может кто находил информаци...   13.3.2013, 17:39
- - Alex_   Почитайте здесь: http://forum.abok.ru/index.php?s...   13.3.2013, 21:25
- - Alex OV   Alex спасибо за ссылку, только я уже эту тему чита...   14.3.2013, 10:10
- - Alex_   Цифра 50Вт/кв.м пола при отсутствии прямой инсоляц...   14.3.2013, 12:11
- - Alex OV   В данном объекте заказчик принял решение о примене...   14.3.2013, 17:23
- - Alex_   Берите для расчёта 35 Вт/м. Получится больше-хорош...   14.3.2013, 19:50
- - Alex OV   Alex, а если меньше 35 Вт/м что тогда? У меня обще...   18.3.2013, 12:55
- - Alex_   Под паркетом и ковролином вообще не надо делать ни...   18.3.2013, 20:56
- - v-david   надо бы у Фостера поинтересоваться, как он считает...   18.3.2013, 23:16
- - Alex OV   Тут задействованы американцы и немцы, которые утве...   19.3.2013, 7:27
- - v-david   сказочники... флаг Вам в руки. 15000м2 в Вашем рег...   19.3.2013, 9:30


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 17:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных