Всем доброго времени суток!!! У меня вопрос следующего характера. После установки сильфонного компенсатора вместо того, чтобы работать на сжатие, он работает на растяжение. Подскажите, пожалуйста, если кто знает, почему так происходит?

Заранее всем благодарен!!!

Прикрепленный файл  _______________________ARF10.0080.040.2_Danfoss_________._______Hilti.JPG ( 2,05 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 115

Прикрепленный файл  ____________2.dwg ( 653,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 69
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Sasha!   Растянутый компенсатор   12.3.2013, 21:32
- - nik4t   Вы побольше информации дайте. Что за компенсатор? ...   12.3.2013, 23:22
- - Sasha!   Компенсатор ARF10.0080.040.2 фирмы "Danfoss...   12.3.2013, 23:31
- - nik4t   Компенсаторы, что на фото, к какой оси чертежа при...   12.3.2013, 23:55
- - nik4t   Ага, увидел подпись на чертеже. Александр, осевой ...   13.3.2013, 0:18
- - ekuzin   Растягивает компенсатор не температура - а давлени...   13.3.2013, 17:19
|- - *Sasha*   Цитата(ekuzin @ 13.3.2013, 17:19) Растяги...   13.3.2013, 18:03
|- - ekuzin   Цитата(*Sasha* @ 14.3.2013, 0:03) Не сов...   14.3.2013, 0:52
|- - *Sasha*   Цитата(ekuzin @ 14.3.2013, 0:52) Не совсе...   14.3.2013, 8:47
- - nik4t   Цитата(ekuzin @ 13.3.2013, 18:19) Растяги...   13.3.2013, 18:08
- - испытатель   Дык там и в проекте НО только с одной стороны и, е...   13.3.2013, 19:00
- - Sasha!   Нет нет. В проекте этот компенсатор отсутствует, а...   13.3.2013, 20:09
- - nik4t   Что сделать... Компенсаторы расставить так, как он...   13.3.2013, 20:16
- - инж323   А что он там вообще делает? Зачем он там стоит, ко...   13.3.2013, 20:28
- - Sasha!   Всем большое спасибо за помощь!!! Очен...   20.3.2013, 13:31


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 3:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных