РВН Скорость теплоносителя в системе отопления 14.3.2013, 9:11 РВН Что-то как-то никто не отвечает.... Ну хоть кто-то... 14.3.2013, 10:34 shadow Адля чего вам нужна скорость в регистре? Вы пытает... 14.3.2013, 10:38 Егор минимальная - такая, чтобы не было отложений, а ма... 14.3.2013, 12:32 РВН А вот какая минимальная? Максимальная как я понима... 14.3.2013, 13:27 trunkov Для системы отопления скорость теплоносителя воды ... 14.3.2013, 17:23 Татьяна Удальцова ЦитатаХочу понять при моей минимальной скорости ре... 14.3.2013, 18:16 РВН Спасибо всем! Понял одно, что минимальная скор... 15.3.2013, 7:25 ssn а максимальная скорость раньше нормировалась в СНИ... 15.3.2013, 12:10 discordi2 Здраствуйте, кто-нибудь считал сопротивление регис... 1.9.2015, 15:54