Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
|
- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024 «Рекомендации по проектированию инженерных систем дошкольных образовательных организаций» |
АВОК в соц. сетях
|
|
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU |
Сообщений в этой теме
РВН Скорость теплоносителя в системе отопления 14.3.2013, 9:11 РВН Что-то как-то никто не отвечает.... Ну хоть кто-то... 14.3.2013, 10:34 shadow Адля чего вам нужна скорость в регистре? Вы пытает... 14.3.2013, 10:38 Егор минимальная - такая, чтобы не было отложений, а ма... 14.3.2013, 12:32 РВН А вот какая минимальная? Максимальная как я понима... 14.3.2013, 13:27 trunkov Для системы отопления скорость теплоносителя воды ... 14.3.2013, 17:23 Татьяна Удальцова ЦитатаХочу понять при моей минимальной скорости ре... 14.3.2013, 18:16 РВН Спасибо всем! Понял одно, что минимальная скор... 15.3.2013, 7:25 ssn а максимальная скорость раньше нормировалась в СНИ... 15.3.2013, 12:10 discordi2 Здраствуйте, кто-нибудь считал сопротивление регис... 1.9.2015, 15:54
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
Реклама
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq Последние сообщения Форума
Книжная полка АВОК
Биржа труда АВОК
|
||||||||||||||
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2025, 11:01 |
| Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных |