Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> гидроудары
ЮрийБ
сообщение 15.3.2013, 16:05
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 211
Регистрация: 2.2.2010
Пользователь №: 45710



Почему после выключения и повторного включения в котельной 3 из 4 отопительных насосов (от 0.2кВт до 0.4 кВт мощностью) в системе начались гидроудары ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ЮрийБ   гидроудары   15.3.2013, 16:05
- - tiptop   Сколько прошло времени между выключением и включен...   15.3.2013, 17:22
- - ЮрийБ   Пара секунд. В системе появились сильные стуки - ...   16.3.2013, 12:14
- - tiptop   Может быть, это из-за мембранных расширительных ба...   16.3.2013, 12:17
- - ЮрийБ   В смысле - должны быть на входах ? Я проверю на сл...   16.3.2013, 18:56
- - Николай_Иванович   Конечно -на" входах",да еще и обратными...   16.3.2013, 19:07
|- - Крестьянин   Цитата(Николай_Иванович @ 16.3.2013, 20:0...   16.3.2013, 19:46
- - Helland   Прикольно - мембраный расширительный бак с обратны...   18.3.2013, 12:20
- - tiptop   Это, наверное, значит, что на выходах насосов стоя...   18.3.2013, 12:58
- - Finn2   В свое время для внутрифирменного обсуждения делал...   18.3.2013, 15:53
- - ЮрийБ   Cпасибо за ваши ответы. Посмотрел сегодня : расшир...   19.3.2013, 15:42
|- - tiptop   Цитата(ЮрийБ @ 19.3.2013, 16:42) Все это ...   19.3.2013, 21:05
|- - ЮрийБ   Цитата(tiptop @ 19.3.2013, 22:05) Может б...   19.3.2013, 21:47
- - испытатель   Расширительные баки нужно подключать как можно бли...   19.3.2013, 16:57
- - Finn2   С точки зрения для выполнения главной фукции напор...   19.3.2013, 17:37
|- - Крестьянин   Цитата(Finn2 @ 19.3.2013, 18:37) С точки ...   19.3.2013, 20:37
- - Finn2   Да, про стуки. При отключении нагруженных по расхо...   19.3.2013, 17:48
- - испытатель   Стесняюсь спросить, а на холодном водоснабжении ме...   19.3.2013, 17:49
- - Finn2   Ну да, такой запуск всегда лучше и для насоса, и д...   19.3.2013, 18:03
- - teploizol   Моя версия... Котлы чугунные? Если котел с большой...   20.3.2013, 1:09


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 17:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных