Женя1984
сообщение 15.3.2013, 22:11
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 23.1.2011
Пользователь №: 90688



Уже очень долго занимаемся пожарными насосными станциями на оборудовании Болид, и потихонечку разрабатываю свою схемку управлениями пожарными насосами rolleyes.gif

вот сама схемка на данное время smile.gif
Прикрепленный файл  ______.JPG ( 459,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 342

Было очень много вариантов схем но остановился пока на этой, в планах ещё добавить одно временное реле чтоб сперва открывались задвижки и техническое оборудование а потом включались насосы. И чтоб при переключении вводов схема была работоспособна (не отключалась).
На реле РКН не обращайте внимание это оно с первых схем осталось и я пока с ним нечего не делал, пока с самой схемой управления разбираюсь smile.gif
На данный момент эта схема испытана в реальных условиях. Но мне пока она ещё не совсем нравиться smile.gif хочется ещё лучше её доработать чтоб работоспособность схемы увеличить при разных неисправностей которые могут возникнуть при работы smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Женя1984   Управление пожарными насосами   15.3.2013, 22:11
- - Женя1984   Напишу вперёд, управлением контроллерами не предла...   15.3.2013, 22:26
|- - йцукен   Цитата(Женя1984 @ 15.3.2013, 22:26) Напиш...   17.3.2013, 18:15
- - ganz72   Топикстартеру вопрос. Изобретение велосипеда - дл...   17.3.2013, 19:50
- - Женя1984   ЦитатаТопикстартеру вопрос. Изобретение велосипеда...   18.3.2013, 19:59
|- - DiJo   Цитата(Женя1984 @ 18.3.2013, 19:59) при с...   19.3.2013, 9:37
- - Tom59   Цитата(Женя1984 @ 15.3.2013, 22:26) Напиш...   19.3.2013, 11:31
|- - Женя1984   Цитата(Tom59 @ 19.3.2013, 12:31) А этот с...   19.3.2013, 17:22
|- - йцукен   Цитата(Женя1984 @ 19.3.2013, 18:22) А луч...   19.3.2013, 17:26
- - Tom59   Хотелось бы побольше ясности. Если Вы разрабатывае...   19.3.2013, 18:29
|- - йцукен   Цитата(Tom59 @ 19.3.2013, 19:29) автомати...   19.3.2013, 18:33
- - Tom59   Цитата(йцукен @ 19.3.2013, 18:33) Насколь...   20.3.2013, 5:47
|- - Женя1984   Цитата(Tom59 @ 20.3.2013, 6:47) Кстати, т...   20.3.2013, 6:05
|- - Tom59   [quote name='Женя1984' date='20.3.2013...   20.3.2013, 6:23
- - ru660   к стати, требования на внутрений пожарный водопро...   11.4.2013, 20:00
- - Max2114   А что за автоматы QF3 и QF4? Это автоматы цепей уп...   12.4.2013, 15:51
|- - йцукен   Цитата(Max2114 @ 12.4.2013, 15:51) Я могу...   12.4.2013, 16:04
|- - Max2114   Цитата(йцукен @ 12.4.2013, 16:04) Я думаю...   15.4.2013, 5:44
|- - йцукен   Цитата(Max2114 @ 15.4.2013, 5:44) Об этом...   15.4.2013, 9:10
|- - Max2114   Цитата(йцукен @ 15.4.2013, 9:10) Так на з...   15.4.2013, 10:31
|- - йцукен   Цитата(Max2114 @ 15.4.2013, 11:31) Не вер...   15.4.2013, 12:02
|- - Max2114   Цитата(йцукен @ 15.4.2013, 12:02) Ну и чт...   15.4.2013, 12:05
|- - йцукен   Цитата(Max2114 @ 15.4.2013, 13:05) А мне ...   15.4.2013, 18:42
|- - Max2114   ЦитатаВот что Вы об этом думаете? Не допускае...   16.4.2013, 15:24
||- - йцукен   Цитата(Max2114 @ 16.4.2013, 15:24) Есть ц...   16.4.2013, 16:59
||- - Max2114   Цитата(йцукен @ 16.4.2013, 17:59) Чё-то я...   17.4.2013, 5:58
||- - йцукен   Цитата(Max2114 @ 17.4.2013, 6:58) зачем т...   17.4.2013, 18:41
|- - Max2114   Цитата(йцукен @ 15.4.2013, 19:42) Угу. ...   16.4.2013, 15:33
|- - йцукен   Цитата(Max2114 @ 16.4.2013, 15:33) Троль...   16.4.2013, 17:09
|- - Max2114   Цитата(йцукен @ 16.4.2013, 18:09) Почему ...   17.4.2013, 5:48
|- - йцукен   Цитата(Max2114 @ 17.4.2013, 6:48) потому,...   17.4.2013, 18:19
- - Johnny   А почему контроль только одной фазы? Где контроль ...   14.4.2013, 9:58
- - comcan   По данной схеме. Делал релейное управление водяным...   15.4.2013, 7:57
- - Max2114   А вот такая мысль - порой защиту цепей управления ...   17.4.2013, 19:27
|- - йцукен   Цитата(Max2114 @ 17.4.2013, 20:27) Может ...   17.4.2013, 19:47
|- - Max2114   Цитата(йцукен @ 17.4.2013, 20:47) Вывод н...   18.4.2013, 3:49
|- - йцукен   Цитата(Max2114 @ 18.4.2013, 3:49) Имхо - ...   18.4.2013, 20:05
- - Женя1984   Давненько не заходил сюда думал что этот пост нек...   19.4.2013, 17:55
- - Женя1984   Цитата(Johnny @ 14.4.2013, 10:58) А почем...   19.4.2013, 18:08


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 22:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных