> Большое содержание железа в теплоносителе, Как обезжелезить теплоноситель??
Зоки
сообщение 19.3.2013, 13:29
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 19.11.2012
Пользователь №: 170872



Понимаю, что многие сталкивались с данной проблемой. Но кто и как выходил из данной ситуации??
А у меня ситуация такая:
по протоколу испытаний содержание железа 2,2г/м3. приборы учета (электромагнитные) вышли из строя уже через месяц. Ребята снимают расходомеры и механическим путем чистят датчики (хватает опять же на месяц). Данным объектом являются коттеджы, в каждом свой ИТП со своим УУТЭ. Система закрытая ,не зависимая (через ТО), в теплоснабжающую претензия уже отправлена, они не уходят от ответа, но на установку станции на источнике требуется время (пока предусмотрят деньги на какой-то там год ,потом пока утвердят, потом когда их перечислят и т.д. и т.п)...
Так вот вопрос к специалистам: как в данном случае поступить? может установить фильтры обезжелезивания?? какой марки? производитель? наверняка оборудование есть большое сопротивление , что предусмотреть?? никогда не занималась данным вопросом, посоветуйте, плиз, и расскажите поподробнее...
Спасибочки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Зоки   Большое содержание железа в теплоносителе   19.3.2013, 13:29
- - glavmex   Мы на станции химводоочистки продували очищеную во...   19.3.2013, 13:43
- - Зоки   Да, но у меня коттеджи. нагрузка поменьше. Может ф...   19.3.2013, 13:50
- - KYV86   Фильтра не помогут выйти из данной ситуации. Всю в...   19.3.2013, 14:24
- - alexius_sev   Шламоотводитель поставьте OISm или MOS   19.3.2013, 14:35
|- - Зоки   Цитата(alexius_sev @ 19.3.2013, 15:35) Шл...   19.3.2013, 14:58
- - mib_z   Эти щламоотводители где-то реально работают? Как о...   19.3.2013, 15:55
- - испытатель   Шламоотводитель практически не влияет на процентно...   19.3.2013, 16:38
|- - Зоки   Цитата(испытатель @ 19.3.2013, 17:38) Шла...   20.3.2013, 8:45
|- - Зоки   А мнение моего великого руководства больше схож...   20.3.2013, 10:52
- - alexius_sev   Да ладно, а ГИГ не ловит железо? ГИГ   19.3.2013, 16:39
- - испытатель   А Вы проверьте, почему спрашивайте. Все что ловят ...   19.3.2013, 18:00
- - timofeyprof   Цитата(Зоки @ 19.3.2013, 14:50) Да, но у ...   19.3.2013, 18:53
- - alexius_sev   А что у вас засоряет систему? Не шлам ли? И всякие...   20.3.2013, 9:06
|- - Зоки   Цитата(alexius_sev @ 20.3.2013, 10:06) А ...   20.3.2013, 9:41
- - испытатель   К сожалению -не шлам, а гидратированные оксиды жел...   20.3.2013, 9:43
- - alexius_sev   погрешности в чем? Из за того что в воде хлопья и ...   20.3.2013, 9:44
|- - Зоки   Цитата(alexius_sev @ 20.3.2013, 10:44) по...   20.3.2013, 10:22
- - alexius_sev   Ну вот , шламоотводитель избавит вас от примесей и...   20.3.2013, 10:47
- - alexius_sev   Ну начальник ваш в эксплуатации был? Он знает ГИГи...   20.3.2013, 11:45
- - Зоки   ок. будем изучать   20.3.2013, 12:33
- - испытатель   Цитата(alexius_sev @ 20.3.2013, 9:45) Для...   20.3.2013, 12:52
- - Зоки   Изучили... Мнения разделились Решили, что на двух...   21.3.2013, 13:54


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.9.2025, 11:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных